李兴龙

海外电气见闻——电缆桥架为何通长敷设接地线

  • 2014-12-24 12:21
  • 阅读 (701)
  • 附件下载次数(0)
    在工程中,我们通常在电缆桥架全线通长敷设接地干线,接地干线采用裸铜线或者矩形导体(镀锌扁钢或者裸铜带),如图1、图2所示。经常有人问:这是为何?

 
图1 04D701-3《电缆桥架安装》裸铜线

图2 04D701-3《电缆桥架安装》矩形导体

    追根朔源,还得从规范谈起。我国电气规范GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.1.1条明确要求“金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠……金属电缆桥架及其全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接”。
    说白了,这就是一个等电位联结的概念。这种理念,在全世界各个国家和地区都是一致的。
    在电缆桥架全线通长敷设接地干线的做法,也是国际工程界的通用做法,这一点也是毋容置疑的。
    如果不通长敷设接地干线,那么金属电缆桥架自身连接处的连接电阻处处得保证不小于0.00033欧姆,要达到如此完美的施工,何等艰难!
    如果不通长敷设接地干线,那么要实现一个建筑物内电缆桥架支架、风管、设备金属外壳、金属工艺管道等的等电位联结,得在土建施工阶段从建筑物钢筋到处预留接地端子,工作量何其之大!而要保证没有一处疏漏,又何其之难!
    在海外,这种通长敷设的接地干线一般采用多股裸铜线,并采用标准卡子连接,如图3、图4 所示。显然,采用裸铜线比矩形导体更具备施工便利性。

图3 电缆支架和风管的等电位联结

 图4 工艺管道的等电位联结

    采用这种标准连接卡子,不但施工方便,还有一个优势是不需要动用明火,这对于爆炸和火灾危险场所,有特别的优势。