官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
x01oct 发表于 2019-1-15 20:06 有位老专家,要求我所有电缆,全部区域,均需要满足间接接触防护.... 我查了规范,确实没有说只在末端 ...
hblfst 发表于 2019-1-16 08:11 可以参照一下这个
荣知事 发表于 2019-1-16 20:09 Δyn连接变压器确实可以降低变压器的零序阻抗,这是因为高压侧的三角绕组产生的环流抵消了一部分低压侧的 ...
hblfst 发表于 2019-1-17 08:05 那对于长距离线路,上级断路器保护灵敏度不能满足要求,又该如何处理呢?
消防应急照明专题帖子汇总
荣知事 发表于 2019-1-17 08:17 已经在说电缆末端短路保护的灵敏度问题了。如果要求防间接接触,可以采用TT或者末端进行漏电保护。易燃易 ...
荣知事 发表于 2019-1-16 19:11 易燃易爆场所是不适宜安装带有空气灭弧开关。我所说的末端非指上述特殊环境。如果要使区域电缆全部满足间 ...
x01oct 发表于 2019-1-17 18:29 没有说易燃易爆场所,就是普通配电。 比如距离配电室100m,有个风机控制箱1AC1,为1AC1供电的回路应当满 ...
轻云舟 发表于 2023-1-14 21:57 X老师您好,关于间接保护的问题想在这里请教您一下,《低规》对于间接保护是这样要求的:5.2.5 当电气装 ...
x01oct 发表于 2023-1-15 03:23 1.局部/辅助等电位的话,单相接地故障是可以保护了,或者说RCD也可以,但是相-零短路呢?这种情况是可以 ...
轻云舟 发表于 2023-1-15 08:52 非常感谢X老师在凌晨给与的回复,不过还是想请教一下: 1.对于局部/辅助等电位,我理解它的作 ...
x01oct 发表于 2023-1-15 15:19 其实你的1和2本质上是一个问题。 至于第3个问题,我认识二老,但二老不认识我啊。。。这里的版主狼主跟 ...
轻云舟 发表于 2023-1-16 09:42 X老师,第一、二条我不大理解,您看间接防护、线路防护都按照40#楼的表格来,若不满足间接防护,可增加等 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-10-9 11:22 , Processed in 0.072304 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.