wurenhecai 发表于 2019-9-5 14:42 "消防水泵干线配电保护长延时建议按电动机的3倍额定电流加上其它电流整定" 呵呵,1.5~2倍是根据计算而来, ...
消防应急照明专题帖子汇总
sccat 发表于 2019-10-19 08:22 1,NFPA有一条要求是消防水泵干线断路器在3倍额定电流时10分钟不动作,显然1.5~2倍是做不到的。 2,不同 ...
wurenhecai 发表于 2019-10-28 10:57 1、说到NFPA,也有一条是,针对消防水泵,过流保护器不能在6倍满载电流2分钟时不能断开,按你的理论,显 ...
sccat 发表于 2019-11-1 22:37 1、不是的,有些脱扣器不用3倍就可以实现6倍2分钟不断开。 2、是的,但国内对消防风机同样有要求。 3、 ...
wurenhecai 发表于 2019-11-6 10:54 1、如第1条,有的脱扣器?哪种,国产,合资?制定标准不能有产品排他性的。 2、在不同的规范有不同要求 ...
wurenhecai 发表于 2019-11-10 23:17 1、数据要有依据,3倍可以,3.5倍可以么,NFPA要求的6倍可以么,这不是绝大部分可以不可以的事情 2、还在 ...