账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ethan_fan

[问题探讨] 新规GB51309执行后,楼梯间普通照明+应急灯具?

  [复制链接]
     
发表于 2019-5-16 16:49:14 | 显示全部楼层
如果分开设就不会有歧义,但是造价确实会高不少。

点评

嗯嗯 分设一套确实不合理 不过以后的趋势也是这么样子 没办法抗争了  发表于 2019-5-17 10:10
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-5-22 11:32:14 | 显示全部楼层
合设,主电平时雷达自动感应点亮12W,应急时点亮3W。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-6-2 22:00:52 | 显示全部楼层
两套灯。

51309之前不也是经常2套灯吗?
一套感应灯,一套双头灯。


现在依然2套:
一套感应灯,一套壁挂24V灯(目前没有24V双头灯吧,找个壁灯替代品)

点评

两套只是部分地区的做法 很多地区是平消兼用  发表于 2019-6-5 10:45
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-6-12 17:18:54 | 显示全部楼层
厂家主导规范,规范引导产品研发。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-6-17 12:31:56 | 显示全部楼层
都说听过宣贯了,你们的宣讲人是谁?丁宏军老师?他明确说了,平消可以兼用,法无禁者皆可为,我不知道你们是则么听的
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-6-17 12:39:02 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-4-12 18:54
我们这儿才宣贯完毕,宣讲人特地申明一点:平消不兼用
也就是说,不论如何,都是单独一套

不知道你那的宣讲人是谁,规范主编丁宏军在我们这宣贯明确说了可以

点评

刘凯 还说了GB17945在修订 里边也有这些要求 现在规范还没这明确要求  发表于 2019-6-19 10:58
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-8-20 12:45:03 | 显示全部楼层
分开设置,没毛病,少点麻烦,少点事情
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-10-11 10:33:21 | 显示全部楼层
不管从设计还是甲方的角度来看,合并都是最好的选择,但问题就在于规范和产品是否支持。另外合并还有一个问题就是灯具在需要更换的时候物业会不会直接换一个普通灯完事。所以想象是挺好的,现实情况还是有隐患的。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-7 16:04:05 | 显示全部楼层
dogsinoom 发表于 2019-10-11 10:33
不管从设计还是甲方的角度来看,合并都是最好的选择,但问题就在于规范和产品是否支持。另外合并还有一个问 ...

物业根本就不会修这样的灯具
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-6 09:24:13 | 显示全部楼层
前几天好像是徐华来宣讲的,他是建议合并设置。
我觉得还是分开设好,主要是因为照度不够,楼梯间里放2各6w的应急灯,也只能勉强满足10lx。如果楼梯间普通照明要求的照度是50lx,甚至100lx,靠应急灯无法达到。如果选大功率应急灯,可能串了几个功率就超了,要新增个回路了。
以上只是说公建,住宅不太懂。

点评

目前规范要求是:住宅建筑 且自带蓄电池时可兼用日常照明,公建不允许兼用。但住宅兼用时确实是照度不够。我设计时都是分设。  发表于 2019-12-15 09:34
确实是普通照度很难满足,目前很多设计单位都分设两套来做  发表于 2019-12-9 09:20
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-13 19:13:12 | 显示全部楼层
建筑楼层数多以及平时照明亮度要求高的应分开设置灯具,楼层数少的可采用兼容灯具。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-11 16:53:19 | 显示全部楼层
看灯具的吧,灯具平时和应急的时候亮度不一样,应急的时候要小一点
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-4 09:44:29 | 显示全部楼层
分开设置是最好的,且规范明确了住宅自带蓄电池时才可兼用。
自带蓄电池的维护更换很麻烦,使用到一定年限后形同虚设
回复

使用道具 举报

     
发表于 2020-11-22 15:40:34 | 显示全部楼层
还是分开设置为好,否则审图无法通过。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-1-13 10:22:13 | 显示全部楼层
多层敞开敞开楼梯间不用设置应急照明。需
要设置的应急和平时照明要分开设置。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 15:52 , Processed in 0.090890 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表