[求助] 低压进线电缆压不上,这个进线柜做的是否合适?

[复制链接]
     
发表于 2019-6-10 14:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设计低压进线1000A塑壳开关,三根240电缆上进线,厂家进线柜做成50x10铜排如图,电缆压不上,该如何解决?
微信图片_20190610142018.jpg
     
发表于 2019-6-11 10:32:31 | 显示全部楼层
这是3根240吗?
     
发表于 2019-6-11 15:23:13 | 显示全部楼层
铜鼻子需要搪锡,可以背靠背压铜鼻子。           
     
发表于 2019-6-14 09:14:19 | 显示全部楼层
这种情况设计要考虑电缆连接方式,进线柜加宽做个200宽母线室,采用母线从柜顶引下到柜底,电缆在柜底与母排连接,总断路器采用铜排与柜顶母线连接
     
发表于 2019-12-16 15:07:43 | 显示全部楼层
可以在进线柜顶部加装类似母线槽接驳的接驳箱,如果铜鼻接驳位置不够就加一段Z字形铜排,就可以了