账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8159|回复: 12

[问题探讨] 配电间

[复制链接]
发表于 2019-9-30 16:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅楼下的一个大地下室,每个防火分区设置了配电小间。这个配电小间的照明电源从哪里接比较合适?
 楼主| 发表于 2019-9-30 16:09:55 | 显示全部楼层
原来,我们地下室每个防火分区,都设了双切箱,可以给设备房提供电源,现在,新的应急照明规范出来后,没有要求每个分区设置
 楼主| 发表于 2019-9-30 16:12:12 | 显示全部楼层
现在,集中设置了双切箱,给每个分区的应急照明分配电装置提供电源,但发现小的设备房不好接电了
     
发表于 2019-9-30 17:22:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-30 16:12
现在,集中设置了双切箱,给每个分区的应急照明分配电装置提供电源,但发现小的设备房不好接电了

要么每个分区设双切箱,从双切箱给电,同时类似消防风机房的照明也可以这么给电(当然,从消防风机房本身的双切箱给也行)。

要么每个分区设单独的回路,这么做有时候审图的不同意,还要去解释。
     
发表于 2019-10-1 15:21:08 | 显示全部楼层
我看情况,有应急照明双切箱就从双切箱给,定义为备用照明,没有就从普通照明给,定义为普通照明了。
     
发表于 2019-10-4 13:23:10 | 显示全部楼层
51309关于备用照明的规定无法理解。
     
发表于 2019-10-9 15:33:55 | 显示全部楼层
每个防火分区内送风机房、排烟机房、配电间都设备用照明,电源从风机房内的双电源箱引接。
 楼主| 发表于 2019-10-9 16:25:02 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-10-9 15:33
每个防火分区内送风机房、排烟机房、配电间都设备用照明,电源从风机房内的双电源箱引接。

这也是个办法,不知图审会不会有意见
     
发表于 2019-10-9 20:53:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-9 16:25
这也是个办法,不知图审会不会有意见

直接给建筑说把配电小间要在风机房边上靠着,照明从旁边风机房接过来,没啥问题,照明又节省,风机房动力配电也节省,各专业配合也好配合
 楼主| 发表于 2019-10-10 08:40:59 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2019-10-9 20:53
直接给建筑说把配电小间要在风机房边上靠着,照明从旁边风机房接过来,没啥问题,照明又节省,风机房动力 ...

这也是个办法
     
发表于 2019-10-10 16:26:19 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2019-10-9 20:53
直接给建筑说把配电小间要在风机房边上靠着,照明从旁边风机房接过来,没啥问题,照明又节省,风机房动力 ...

是个好办法
这种问题看似小问题,真正设计起来还蛮头疼的
     
发表于 2019-10-11 19:48:40 | 显示全部楼层
dogsinoom 发表于 2019-10-10 16:26
是个好办法
这种问题看似小问题,真正设计起来还蛮头疼的

哈哈,将计就计
     
发表于 2019-10-12 17:45:06 | 显示全部楼层
1.《民用建筑设计通则》GB50352-2005有要求电井设应急照明,而新版的《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019取消了相关要求;
2.按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018,火灾时无人值守、工作的房间、场所不需设计备用照明;
考虑电井、配电小间设置正常照明即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 11:51 , Processed in 0.082978 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表