账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: cfxqm

[规范条文] 备用照明需要带180分钟的蓄电池吗?

[复制链接]
发表于 2020-1-2 15:24:21 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2020-1-2 14:51
95页。供电系统达不到转换时间要求的,备用照明可以选用十五分钟的过渡电源。

OK,谢谢
     
发表于 2020-2-23 12:05:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-31 10:34
这些场所,一般双切后配电箱供电,如果两回电源切换时间不满足要求,就要求加蓄电池,如果满足,就采用普通 ...

正解!加蓄电池为了弥补切换时间的不足。
     
发表于 2020-3-9 10:18:58 | 显示全部楼层
新应急照明规范,讲备用照明不用加蓄电池,其实就是一路普通电,一路消防专用回路切换,楼上探讨那么多蓄电池时间和供电方式,是不是跑题了?
顺便提个问题,现在重要设备房间里有备用照明的情况下,应急照明的作用是啥?
     
发表于 2020-3-10 08:17:13 | 显示全部楼层
现在大家都是按照一路市电一路消防专用回路切换来设计么?但是按照防火规范,比如配电室、柴油发电机房是不是应该还是双路消防电源末端切换?
     
发表于 2020-3-10 10:09:15 | 显示全部楼层
备用照明切换时间5s以内,柴发作为备用电源时 消防设备5s内还没启动,只有个灯亮有啥用,能保证消防设备工作的时候,灯具有电就可了吧。
     
发表于 2020-3-10 10:12:00 | 显示全部楼层
备用照明切换时间5s以内,柴发作为备用电源时 消防设备5s内还没启动,只有个灯亮有啥用,能保证消防设备工作的时候,灯具有电就可了吧。
     
发表于 2023-6-8 14:22:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 cc123@ 于 2023-6-8 14:26 编辑

我觉得还是把蓄电池加上吧,备用照明的电源线一般都是耐火线穿管暗敷,基本上还能坚持180min,但是为其供电的双切箱的电源电缆除非是矿物绝缘电缆,否则坚持不了180min。
     
发表于 2023-6-9 15:18:21 | 显示全部楼层
灯具自带蓄电池可以作为过渡照明使用,当柴发启动后利用柴发供电
     
发表于 2023-6-13 18:37:58 | 显示全部楼层
民标中去除了民规中备用照明5S的切换时间要求,如果照明由双电源配电箱供电,我个人理解没有人值班的场所不必设置蓄电池,柴发30s启动完全够用,但是消防控制室等有人值班的还是做上蓄电池,但是15分钟的过渡电源即可,规范要求的是灯具持续点亮时间180分钟,没说这180分钟都用蓄电池供电。
     
发表于 2024-7-24 11:41:31 | 显示全部楼层
二级及以上有双电源的不带蓄电池或带15分钟过渡电源可以,那么无双电源的三级负荷的备用照明呢,带不带180分的蓄电池,如果市电有电,蓄电池没用,如果市电停电,水泵都没电了,备用亮着有啥用
     
发表于 2025-7-16 14:25:16 | 显示全部楼层
还是需要180min,民标上的数据
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 17:21 , Processed in 0.066531 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表