账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: admin

[文章介绍] 2019.12|蔡浩:楼梯疏散照明的设计

    [复制链接]
     
发表于 2023-8-6 22:42:54 | 显示全部楼层
太好了,学习了
     
发表于 2023-12-6 12:17:26 | 显示全部楼层
非常好的工具
     
发表于 2023-12-20 07:56:53 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享。
     
发表于 2023-12-22 14:06:08 | 显示全部楼层
”楼梯的每一个平台处均应设置疏散照明灯具,不应漏设“
太绝对了
这个要根据具体情况计算
满足就不设
不满足就设
这么绝对不好
     
发表于 2023-12-22 14:18:46 | 显示全部楼层
软件计算有没有考虑墙面顶面漫反射?
有没有考虑疏散指示灯的光通?虽小,不是没有
还有一个最大的疑问
5lx是什么照度?
GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规范上讲是最低照度
与最小照度是不是一个指标参数
如果理解为最小照度
那对实际有没有指导意义?
举个例子
长1500,宽300的踏步上
分为100个点(理论上是无穷多)
其中90个点都在5lx以上,10个点小于5lx
那这10个点就不满足了
是不是对疏散有影响?
GB50034-2013《建筑照明设计标准》里对照度的要求均是平均照度
那么我们是不是可以这样理解:
GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规范上讲是最低照度是指平均照度的最低值呢?
     
发表于 2023-12-22 14:23:13 | 显示全部楼层
sunxlei-2024 发表于 2023-12-22 14:06
”楼梯的每一个平台处均应设置疏散照明灯具,不应漏设“
太绝对了
这个要根据具体情况计算

这样绝对也容易给一些不动脑子的审图人员逢图必提
     
发表于 2024-3-20 17:48:12 | 显示全部楼层
收益匪浅,谢谢无私的蔡总
     
发表于 2024-3-20 21:01:48 | 显示全部楼层
不知道论坛有没有丢帖子,记得针对35楼写过回复的,抑或是我记岔了?
     
发表于 2024-6-26 11:19:47 | 显示全部楼层
非常好的学习资料
     
发表于 2025-5-6 09:06:32 | 显示全部楼层
现在还能用么。有没有使用手册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-8 15:59 , Processed in 0.091300 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表