[问题探讨] 防静电接地业主要求接地单独设置

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-7-29 16:46:05 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-7-29 16:32
有没有这方面的资料可以查阅的,可以推荐一下;我看了好几本规范,乃至石油化工等都是可以联合接地的;单 ...

GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
     
发表于 2022-7-29 16:58:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 mrbibe 于 2022-7-29 17:02 编辑

以前做一个三甲医院,所有CT和MRI都要求单独做一个接地网,于是专门在室外空地做了N套接地网,然后各做一个总等电位联结端子箱给它。但是设备的电源是有PE线的,最后这些设备的接地线是怎么弄的就没跟进了。估计做了重复接地。
     
发表于 2022-7-29 17:25:24 | 显示全部楼层
弱电设备接地很复杂,最好遵照产品安装说明书做。早年做过星级宾馆程控交换机房单独的弱电地,与防雷地的关系最难处理。为防止雷电时,两个地间电位差通过信号线屏蔽层和电源PE线,在交换机内击穿电路板,在两个地间设置了放电管,使电位差大于给定值时击穿,形成所谓的“瞬态共地”。
     
发表于 2022-7-31 17:06:15 | 显示全部楼层
我也碰到了,得有几万平方的厂房要求静电地板,怎么做,按防雷图集上做吗