楼主: 默契晓黑

[问题探讨] 一台排烟风机需要几个输入输出模块

[复制链接]
     
发表于 2020-5-13 14:09:36 | 显示全部楼层
2020.05.13-2.JPG 2020.05.13-3.JPG

按图集16D303,是6个信号,1C5M

     
发表于 2020-5-14 15:26:08 | 显示全部楼层
5个输入1个输出
     
发表于 2020-5-28 18:52:18 来自手机 | 显示全部楼层
那消防泵是18根,那不就得1个输入输出,7个输入模块
     
发表于 2020-5-28 19:34:45 | 显示全部楼层
huo 发表于 2020-5-28 18:52
那消防泵是18根,那不就得1个输入输出,7个输入模块

按图集是这样的
     
发表于 2020-5-28 20:36:30 | 显示全部楼层
关键是实际厂家的多线控制盘上的返回信号没那么多,松江的是三个信号:启动、反馈、故障。
     
发表于 2020-5-29 08:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-5-28 20:36
关键是实际厂家的多线控制盘上的返回信号没那么多,松江的是三个信号:启动、反馈、故障。

不是多线控制盘。
     
发表于 2020-6-5 09:58:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-11 16:54
一个输出信号,5个输入信号,然后根据厂家的模块型号选择

树总,这种算 总线短路隔离器 不超32点的时候  这个算6个点吗?
发表于 2020-6-5 10:15:00 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2020-6-5 09:58
树总,这种算 总线短路隔离器 不超32点的时候  这个算6个点吗?

不是,如果厂家是输入输出模块,按模块数量定
     
发表于 2020-6-5 10:30:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-6-5 10:15
不是,如果厂家是输入输出模块,按模块数量定

好的,谢谢
发表于 2020-9-27 14:44:18 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-5-12 14:01
目前我是参照16D风机二次原理图设置的。

原理图看什么知道的是1输出5输入
     
发表于 2021-9-24 21:34:09 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2020-5-12 16:03
正好在弄图纸。。

老师您好,为什么您的上图是4个输入一个输入输出,下图就成了两倍了呢
     
发表于 2021-9-26 11:24:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-9-24 21:34
老师您好,为什么您的上图是4个输入一个输入输出,下图就成了两倍了呢

有2台风机。我系统图只是截一个局部的
     
发表于 2021-9-26 12:28:18 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2021-9-26 11:24
有2台风机。我系统图只是截一个局部的

哦好的,谢谢啊
     
发表于 2021-9-26 15:13:31 | 显示全部楼层
实际项目就一个5155的模块
     
发表于 2021-9-26 17:47:41 | 显示全部楼层
看16D303-2就可以了
防排烟系统联动控制.png
回复 鲜花 2 鸡蛋 0