楼主: fillyzhou

[问题探讨] 做个小调查 ,关于室外电缆的选型。

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2020-9-9 09:59:11 | 显示全部楼层
wxqkh2009 发表于 2020-9-8 14:43
3个选项都不对
为什么要双拼?

那请教下采用多大的电缆啦
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-9 15:51:25 | 显示全部楼层
应采用阻燃电缆。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-4-1 22:45:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-8-30 16:36
250m。。。。。那灵敏度。。。。。还要看断路器的各整定值

前辈,这种超长的能否参考路灯考虑(每根灯杆下有空开保护),虽然上1级开关短路保护灵敏度受影响,但是建筑内的总开关是能保护的。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-27 10:47:14 | 显示全部楼层
搞不懂 上端500A的整定,电缆载流*1.1倍(温度)  电缆载流量550A  不考虑双拼分流系数,每个电缆载流是275A,根据19DX101-1  1.5系数埋地穿管  150的电缆276A,用双拼150不就可以吗  为什么要用185的呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-19 09:06:57 | 显示全部楼层
被多地专家提,室外不需要阻燃耐火
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2021-11-19 16:08:54 | 显示全部楼层
我是觉得不用,但又有审图老师提要改成阻燃耐火。。。。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-19 16:34:05 | 显示全部楼层
埋地的管路不会着火吧
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-30 19:42:45 | 显示全部楼层
4根单芯240交联聚乙烯,1根120。连接方便,可靠性高,转弯半径小,施工难度低。就是管孔要多几孔。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-12 17:54:41 | 显示全部楼层
这个问题无需投票。只需根据计算负荷计算一下电压损失、并计算短路电流。电压损失不超过2.5,且短路保护灵敏度和热稳定满足规范要求即可。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-15 10:30:41 | 显示全部楼层
室外部分需要考虑电缆集中排放时的降容系数、压降,无需阻燃
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-8 17:28:06 | 显示全部楼层
需要抗拉,机械性能好
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-9 23:48:07 | 显示全部楼层
把500A开关换掉吧
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-12 12:18:32 来自手机 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-3-12 17:54
这个问题无需投票。只需根据计算负荷计算一下电压损失、并计算短路电流。电压损失不超过2.5,且短路保护灵 ...

压降不是可以达到5%吗
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-5 15:58:54 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-29 21:11
双拼在符合各种条件下,一般均不超过2x150,否则不好压接,还要考虑施工的可行性

做过一个小型水电站,7根300的,施工单位骂骂咧咧
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-5 16:10:58 | 显示全部楼层
还要考虑并排敷设几根电缆,并排敷设电缆的管间距,没底了
回复

使用道具 举报