[问题探讨] 消防电梯配电

[复制链接]
     
发表于 2020-11-9 15:15:43 | 显示全部楼层
我们院里好像都是几栋设一个总箱,目前没被提过
     
发表于 2021-1-12 23:23:10 | 显示全部楼层
本楼栋的配电间
     
发表于 2021-1-13 09:11:21 | 显示全部楼层
目前我们的做法还是每栋楼设总配电间,设置两个主备总箱,负责本栋楼所有单元的消防负荷供电的。
     
发表于 2021-1-14 10:44:34 | 显示全部楼层
GB51348-2019规范编写组在《建筑电气》2020.12期上就有关问题的答疑:

13.7.5 消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。
【问题】:
变电所不在本栋的建筑物,低压进线处的配电室算总配电室吗?
【回复】:
当变电所(自维或局维)在室外设置时,民用建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室的配电,可将消防负荷与非消防负荷的配电线路合用电缆引至各楼总配电室,由总配电室放射式供电。当变电所在室内设置时,住宅建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室供电,消防负荷与非消防负荷可合用电缆引至各楼总配电室,再由总配电室进行分配。公共建筑可由变电所放射式供电。此处总配电室指各楼设置的配电室。
     
发表于 2021-1-23 15:32:29 | 显示全部楼层
这一条宣贯汇总里面说住宅建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室供电,消防负荷与非消防负荷合用电缆引致各楼总配电室,再有各楼总配电室进行分配
     
发表于 2022-3-29 18:25:52 | 显示全部楼层
变电所或总配电室,不应该是某一栋楼下的小配电间。
     
发表于 2022-7-21 09:29:44 | 显示全部楼层
住宅项目消防电梯从本楼配电间放射至机房,公建消防电梯直接从变电所单独出线!
     
发表于 2022-7-22 17:54:35 | 显示全部楼层
住宅的配电室算开始放射