1 设置消防控制室的建筑物应设置消防应急广播系统,并应按疏散楼层或报警区域划分分路配线;各输出分路应设有输出显示信号和保护、控制装置;
2  当任一分路有故障时,不应影响其他分路的正常广播;
3  消防应急广播用扬声器不宜加开关;当加开关或设有音量调节器时,应采用三线式配线,火灾时强制消防应急广播播放;
4  消防应急广播馈线电压宜采用24V安全电压;

求教“消防应急广播馈线电压”名词解释,有人说是直流供电电压,也有人说是扬声器线路的电压

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-11-20 10:08:34 | 显示全部楼层
王总的解释是,以后的广播数字式广播是趋势,如果你是数字广播结构,那么他指的是广播功放到扬声器这一段线路是24V
     
发表于 2020-11-20 10:10:09 | 显示全部楼层
广播功放电源一般是竖井内消防电源供电,现在一般都是220v
     
 楼主| 发表于 2020-11-20 10:32:17 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2020-11-20 10:08
王总的解释是,以后的广播数字式广播是趋势,如果你是数字广播结构,那么他指的是广播功放到扬声器这一段线 ...

如果是定压功放的话,也就是24V定压输出???
     
发表于 2020-11-20 10:41:24 | 显示全部楼层
夜雾 发表于 2020-11-20 10:32
如果是定压功放的话,也就是24V定压输出???

那他没说,他就解释了这个24V是怎么定的,他压根没考虑你什么广播结构,你要是采用原来那种定压广播,放射式结构,24V指定不行,压降大,他的想法是以后都是数字的,这种110V定压的全淘汰
     
发表于 2020-11-20 10:44:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 hehe99 于 2020-11-20 10:46 编辑

规范不是规定宜设置24V么,住宅部分我们现在暂时还是按定压110V做的,等审图提了再说
     
发表于 2020-11-20 10:59:49 | 显示全部楼层
现在应该是买不到24V的扬声器吧

点评

找不到,所以不了解他那24V表达的是什么  发表于 2020-11-20 11:07
     
 楼主| 发表于 2020-11-20 11:01:34 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2020-11-20 10:41
那他没说,他就解释了这个24V是怎么定的,他压根没考虑你什么广播结构,你要是采用原来那种定压广播,放 ...

我不了解他所说的数字系统是怎么样的,所有设备之间传输数字音频,扬声器采用有源的?还是说D类的数字功放输出24V?能传多远?
     
 楼主| 发表于 2020-11-20 11:06:06 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2020-11-20 10:44
规范不是规定宜设置24V么,住宅部分我们现在暂时还是按定压110V做的,等审图提了再说

16.2.5 公共广播系统宜采用定压输出,输出电压宜采用70V或100V。
条文说明-16.2.5 根据国际标准,功放单元(或机柜)的定压输出分为70V、100V和120V。目前,国内生产的功放单元(或机柜)也逐渐采用这样的标准。

在公共广播系统那一章又说国际标准是定压输出70V,100V和120V,虽然是公共广播的,但是也说了“2 消防应急广播系统全部利用公共广播系统,只在消防控制室设应急播放装置时,应强制公共广播系统进行消防应急广播;按预设程序自动或手动控制相应的广播分区进行消防应急广播,并监视系统的工作状态;”
     
发表于 2020-11-20 11:17:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 hehe99 于 2020-11-20 11:19 编辑

24V的广播音响我也没做过,一般都是70和100的多,但是王总的总结是,新规范会推动新技术的发展,但是对于我们过渡期咋办,不给你解释。反正规范是宜做,没写应做,先不执行呗

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-11-20 11:26:24 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2020-11-20 11:17
24V的广播音响我也没做过,一般都是70和100的多,但是王总的总结是,新规范会推动新技术的发展,但是对于我 ...

好吧这不是害人吗?不考虑实际就拍着屁股决定了,现在业主指着条款来问,搞毛线,一时说24V,又说国际标准是定压输出70V,100V和120V
     
发表于 2020-11-20 12:00:04 | 显示全部楼层
那现在超高层避难层是可以不预留广播机房了吧,原民规要求避难层单独广播系统
发表于 2020-11-20 15:30:02 | 显示全部楼层
这和数字广播没有关系呀
发表于 2020-11-20 15:31:34 | 显示全部楼层
要想传输距离远,还得用定压的
发表于 2020-11-20 15:33:48 | 显示全部楼层
24V的有,12V的都有,汽车音响就是,但传输距离不行