账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: geniushzw

[问题探讨] 关于消控室应急照明

[复制链接]
     
发表于 2020-11-26 14:52:58 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2020-11-26 14:09
我知道备用照明180分钟,那么问一下,疏散照明要几分钟?这是一个考验大伙认知的问题,也是检验一个人对 ...

疏散照明按51309,30/60/90+非消防时30
     
发表于 2020-11-26 15:31:19 | 显示全部楼层
消防控制室工作时间180min,控制室内应急照明供工作人员疏散用,需满足180min,估计审图是这个意思
     
 楼主| 发表于 2020-11-30 09:36:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-26 10:48
不过楼主的做法,也没有问题

我对规范的理解一直是我这样设计的。之前审图一直没出过问题,这次被审图提的我都想怼回去了。我现在回复意见就是备注了应急照明大于180分钟,备用照样从双切箱取专用回路。
     
发表于 2020-12-15 22:33:55 | 显示全部楼层
灯具自带电池的备用应急照明灯具,在满足正常照度的情况下,再满足180分钟供电的要求,请问哪位设计师专家在验收的时候见到过??好似都没见到这样的满足要求的产品。
     
发表于 2020-12-16 08:40:06 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2020-11-26 12:25
还有,老民规消控室照度是300,新民规是500了

请问新民标500LX在哪个章节?
     
发表于 2020-12-16 08:59:34 | 显示全部楼层
hfwangxinqi 发表于 2020-12-16 08:40
请问新民标500LX在哪个章节?

358页~~~~~~
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-16 22:34:21 | 显示全部楼层
消防工作区域备用照明最少持续时间是180分钟或者120分钟,根据建筑物火灾延续时间来确定,这个持续供电时间是来自建筑物的本质特性,比如建筑梁板柱的耐火极限,如果建筑都塌了,还要求电气消防设施继续工作是不合理的。新民标中对于消防工作区域的疏散照明最少持续时间其实没有规定。
     
发表于 2020-12-17 09:39:00 | 显示全部楼层
我觉得是没有说明白问题啊,只是说了末端设备设计情况。没说电源情况啊。消控室备用照明是要180分钟。实现180分钟的方式不同,也就是备用电源的方式不同。可以是柴发,可以是EPS,可以是灯具自带蓄电池。
     
发表于 2020-12-17 10:26:27 | 显示全部楼层
我也有个问题,如果采用疏散照明集中电源供电,一般建筑供电时间要求0.5h,最多也就1.5h。备用照明时间要求3h,3小时后疏散照明的蓄电池早没电,那消控室的疏散指示还有什么用,这里是不是用自带蓄电池的要好点?
     
发表于 2020-12-23 09:21:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-11-26 10:41
控室为备用照明,是得大于180分钟

180分钟如何实现,现在好像并没有180分钟的集中电源或者EPS,不然电池太大了
发表于 2020-12-23 10:01:42 | 显示全部楼层
简而又_jYpVv 发表于 2020-12-23 09:21
180分钟如何实现,现在好像并没有180分钟的集中电源或者EPS,不然电池太大了

双电源切换供电
     
发表于 2020-12-23 10:13:47 | 显示全部楼层

这样就算满足180min了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-7 16:17 , Processed in 0.066531 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表