如此图审意见

[复制链接]
     
发表于 2020-12-16 11:03:13 | 显示全部楼层
在设计说明或电话系统图提一下弱电浪涌啊,进线处设了就可以,储油间没办法还是设吧
     
发表于 2020-12-16 11:44:45 | 显示全部楼层
电话那个问题倒是容易对付,说明装个带电涌保护的电话插座即可。
     
发表于 2020-12-16 13:25:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-12-16 11:44
电话那个问题倒是容易对付,说明装个带电涌保护的电话插座即可。

啊 请问是电话插座产品本身带浪涌保护器吗 如果有这种产品感觉还挺方便的...
     
发表于 2020-12-16 14:09:46 | 显示全部楼层
1、消防控制室的外线电话引自市政电话公网,并非单独线路。弱电进户处应设SPD(只限电信号引入),并非设在消防控制室。
2、储油间设可燃气体报警装置没道理,引用的规范错误。
     
发表于 2020-12-16 15:17:09 | 显示全部楼层
3343 发表于 2020-12-16 13:25
啊 请问是电话插座产品本身带浪涌保护器吗 如果有这种产品感觉还挺方便的...

不是。是一个像电话接线盒一样的器件,一头RJ11进,一头RJ11出,还有个接地端,可接消防控制室弱电地。类似的RJ45接口的防浪涌保护器也很多。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-16 15:35:31 | 显示全部楼层
有厂家生产的防雷电源拖板,上有RJ11或RJ45转接口,一进一出,防雷用。适合家用。就跟带信号线电涌保护功能的UPS一样。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-16 16:49:52 | 显示全部楼层
莫非是垚丰?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-12-16 16:59:42 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-12-16 14:09
1、消防控制室的外线电话引自市政电话公网,并非单独线路。弱电进户处应设SPD(只限电信号引入),并非设在 ...

一直以来都是画一个示意:由消控室拉一根管线到室外,标注119引自市政电话公网。难道这么做是错的,意思是这个直通外线是由弱电机房引来的
     
发表于 2020-12-16 18:01:48 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2020-12-16 15:17
不是。是一个像电话接线盒一样的器件,一头RJ11进,一头RJ11出,还有个接地端,可接消防控制室弱电地。类 ...

哦 哦 这个产品感觉也方便 以前没注意过 感谢感谢
     
发表于 2020-12-16 20:59:29 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2020-12-16 16:59
一直以来都是画一个示意:由消控室拉一根管线到室外,标注119引自市政电话公网。难道这么做是错的,意思 ...

只要电话能拨号119即可。没听说过哪个城市设有消防报警专用电话网络。
     
发表于 2020-12-17 10:19:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:55
电话外线装浪涌,不知要保护什么贵重的弱电设备

这个审图意见特别眼熟,猜想是光谷这边的一个什么丰的审图公司,瞎猜的
     
发表于 2020-12-17 10:22:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-12-15 10:56
储油间装可燃气体探测,时不时来个强条

有的审图专家说要装火焰探测器,到底装什么实在搞不清楚了
     
发表于 2020-12-17 10:27:00 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2020-12-15 12:38
1.外线电话也是从大楼电话系统接的,不是单独拉到市政网,要电子信息防护也是大楼弱电总进线的事。审图也是 ...

之前有专家说外线电话是要直接接到当地的消防指挥中心的
     
发表于 2020-12-17 11:07:19 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-12-16 20:59
只要电话能拨号119即可。没听说过哪个城市设有消防报警专用电话网络。

问了一下,有专用119通信网络,之前做的没问题
     
发表于 2020-12-18 08:55:39 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2020-12-17 10:22
有的审图专家说要装火焰探测器,到底装什么实在搞不清楚了

是垚丰,提过一模一样的问题,