[规范条文] GB51348-2019关于金属管选用

[复制链接]
     
发表于 2021-1-26 17:13:21 | 显示全部楼层
《线缆套管用焊接钢管》YB/T 5305-2020关于壁厚的相关要求
YBT5305-2020.jpg
     
发表于 2023-9-16 17:04:12 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2021-1-26 17:07
1.JDG 的相关标准为《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120-2007 ,其附录A中明确壁厚为1.5~1. ...

GBT 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管本标准适用于水、空气、采暖蒸汽和燃气等低压流体输送用直缝电焊钢管,直缝埋弧焊钢管和螺旋缝埋弧焊钢管。电气用导管不适用。
     
发表于 2023-9-17 06:48:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-17 06:53 编辑
afengx 发表于 2021-1-26 17:07
1.JDG 的相关标准为《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120-2007 ,其附录A中明确壁厚为1.5~1. ...

《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120-2007
这个不是最新版本最新,最新版是CECS120-2021
截图的数据有变化,壁厚允许偏差变了,JDG50的壁厚也改为1.9了。