账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 冷若冰

[讨论]二类高层住宅是否需要做火灾自动报警装置?

[复制链接]
     
发表于 2008-7-12 22:06:57 | 显示全部楼层

回复:[讨论]二类高层住宅是否需要做火灾自动报警装置?

<P>这样作图也就两难了</P>
<P>不过按高标准做肯定没错</P>
<P>但是我想知道地标准行不</P>
<P>哈哈</P>
发表于 2008-8-8 15:09:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]二类高层住宅是否需要做火灾自动报警装置?

<P>小生刚学自动报警,说错请莫怪。本人觉得凡是高层建筑都应该做火灾自动报警,只是不同的结构系统的复杂程度不同。如果是封闭的楼梯间或电梯前室就应该设置烟感探测器,如果不是封闭的可以只设置消火栓按钮。还可以考虑正压送风系统等。</P>
发表于 2008-8-20 09:46:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]二类高层住宅是否需要做火灾自动报警装置?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hbsjzsjy</B></FONT> 在(<I>2007-6-9 9:03:45</I>)的发言<BR>
<P><STRONG>先说说可以不做的理由:</STRONG></P>
<P><STRONG>高规:9.4.2 除住宅、<U>商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场</U>外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:</STRONG></P>
<P><STRONG>住规:</STRONG>9.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。</P>
<P>可见二者是统一的(100米和35层).</P>
<P><STRONG></STRONG></P>
<P><STRONG></STRONG>你们所说的"高规"和住规的全称是什么?可以告诉我吗,谢谢<BR></P></DIV><BR><BR>
     
发表于 2008-8-20 19:05:24 | 显示全部楼层

回复:[讨论]二类高层住宅是否需要做火灾自动报警装置?

有联动要求的纯住宅要做。我以前审图就是这个标准。
     
发表于 2008-8-20 19:19:53 | 显示全部楼层

回复:[讨论]二类高层住宅是否需要做火灾自动报警装置?

<P>支持鼻兄做法</P>
<P>我也这么做。</P>
发表于 2008-8-20 19:31:15 | 显示全部楼层

回复:[讨论]二类高层住宅是否需要做火灾自动报警装置?

做过  没有做火灾报警  已经在施工了
发表于 2008-8-21 06:17:34 | 显示全部楼层

回复:[讨论]二类高层住宅是否需要做火灾自动报警装置?

一般的高层住宅,住宅内部一般不设烟温感探头,可在公共区如电梯前室设一个,另设一个报警按钮,警铃,消火栓按钮等,因电梯机房一般在顶楼,要有电梯降首层的信号接入。总体说,还是需要自动报警系统的,因为这些住宅的一二层有许多是商业网点,火灾危险性较大。
发表于 2013-3-29 11:52:57 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统和所有的消防设施一样都是做到有备无患。现在电气火灾比以前频繁得多,人员流动比较频繁,各种火灾危险因素比较多。试问,你会在家里备用灭火器吗?住高层的会在家准备逃生绳吗?我看见过火灾发生的过程,对火灾危害有直接的认识。
     
发表于 2013-3-29 12:08:01 | 显示全部楼层
所谓“此一时彼一时”。
随着科学的进步、社会的发展、生活水平和认识的提高……都会发生变化。

应急疏散照明,过去不强调蓄电池,现如今,不是也提高要求了么?
火灾自动报警系统的设置与否,作为设计人员,一看设计委托,二看规范、标准规定。要不然,还能咋办?

将来新的建筑设计防火规范出台,可能会发生改变,估计要求会提高。
GB 50016-2012(送审稿)《建筑设计防火规范》(送审稿)
8.4.2 建筑高度大于100m 的住宅建筑,其他高层住宅建筑的公共部位应设置火灾自动报警系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 14:37 , Processed in 0.053787 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表