账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7359|回复: 23

底层商店出口门上缺疏散指示标志灯

[复制链接]
     
发表于 2021-3-9 15:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
底层商店出口门上缺疏散指示标志灯,不满足规范GB50016-2014(2018年版)第10.3.5条第一款要求。
没做应急照明系统的建筑,这条怎么破?为了几个疏散指示上系统?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-3-9 15:22:10 | 显示全部楼层
大于400m2的营业厅设
发表于 2021-3-9 16:57:51 | 显示全部楼层
大于200m2的营业厅设
     
发表于 2021-3-9 17:17:04 | 显示全部楼层
山东省的做法,FYI
sd.jpg
     
发表于 2021-3-9 17:50:05 | 显示全部楼层

大于200m2是疏散照明
     
发表于 2021-3-9 17:53:09 | 显示全部楼层

GB51309-2018-3、2、8、11为400m2。
     
发表于 2021-3-10 06:46:53 | 显示全部楼层
步行街两侧商舗
     
发表于 2021-3-10 06:49:26 | 显示全部楼层
步行街商铺设疏散灯,<50m2可不设出口标志
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-3-10 06:50:36 | 显示全部楼层
参阅19D702-7-P43
     
发表于 2021-3-10 09:01:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2021-3-10 09:06 编辑
swdswd 发表于 2021-3-9 17:53
GB51309-2018-3、2、8、11为400m2。

底层商店出口门难道不属于GB51309-201第3. 2. 8 条4 款直通室外疏散门和建规10.3.5条第1款的安全出口?如果这个底商是54米以上的住宅的底商,审图提这个你还真没办法反驳。
     
 楼主| 发表于 2021-3-10 09:58:34 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2021-3-10 09:01
底层商店出口门难道不属于GB51309-201第3. 2. 8 条4 款直通室外疏散门和建规10.3.5条第1款的安全出口?如 ...

是的,就是想问这个问题
     
发表于 2021-3-10 09:59:19 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2021-3-10 09:01
底层商店出口门难道不属于GB51309-201第3. 2. 8 条4 款直通室外疏散门和建规10.3.5条第1款的安全出口?如 ...

〈建规〉是那些地方设,如何设按51309及相应的标准图
     
 楼主| 发表于 2021-3-10 10:02:51 | 显示全部楼层

不是要做疏散照明,仅要求做出口指示
     
发表于 2021-3-11 08:46:23 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2021-3-10 09:59
〈建规〉是那些地方设,如何设按51309及相应的标准图

标准图能作为设计依据?底层商店出口门难道不属于GB51309-201第3. 2. 8 条4 款直通室外疏散门?
     
发表于 2021-3-11 09:40:11 | 显示全部楼层
既然你这个是没做应急照明系统的建筑,就不符合“10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,”这个前置条件,当然不必设疏散指示标志灯。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-30 21:54 , Processed in 0.077423 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表