[问题探讨] 关于塔楼公共照明箱和电表箱是否设置电气火灾监控的问题

[复制链接]
     
发表于 2021-3-9 16:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新民标条文
1 计算电流300A及以下时,宜在变电所低压配电室或总配电室集中测量;300A以上时,宜在楼层配电箱进线开关下端口测量。当配电回路为封闭母线槽或预制分支电缆时,宜在分支线路总开关下端口测量。
那竖向上T接(当配电回路为封闭母线槽或预制分支电缆时)的公共照明末端箱(计算电流300A及以下)是否有必要做电气火灾监控?
2 已设置直接及间接接触电击防护的剩余电流保护电器的配电回路,不应重复设置剩余电流式电气火灾监控器。
深圳供电局要求住宅电表箱做漏电,按此条与上一条结合,是否可以不做电气火灾监控

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2021-3-9 16:54:42 | 显示全部楼层
1.如果是一类高层,公共照明肯定要做,变电所设置即可
发表于 2021-3-9 16:55:32 | 显示全部楼层
2.可以不设置
     
发表于 2021-3-9 17:09:16 | 显示全部楼层
曾经遇到过供电局不让在变电所设置火灾监控探测器的问题
     
发表于 2021-3-9 22:36:11 | 显示全部楼层
〈火规〉9、2、1条:变电所非消防出线设
     
发表于 2021-3-10 09:26:50 | 显示全部楼层
漏电是漏电,电气火灾是电气火灾,两者不同