hehe99 发表于 2021-3-20 17:34 今天走了一趟现场,给大家反馈一下,确如各位坛友所言,现场的电工不明白,虽然图纸上写的瞬动8倍,但是实 ...
自由的零线 发表于 2021-3-20 18:24 但是按理设置是5倍也不应该达到瞬动的电流值
x01oct 发表于 2021-3-21 11:18 这,真是服了~~ 但是是In还是Ir,有没有注意到?
hehe99 发表于 2021-3-21 11:45 我特意看了一下,现场的电子式塑壳只有Isd可调,默认在5倍上,没有其他调节选项按钮了,估计是个简配版本 ...
x01oct 发表于 2021-3-21 12:04 我的意思是Isd的倍数,是In的倍数,还是Ir的倍数,断路器品牌不同,可能不一样。
消防应急照明专题帖子汇总
hehe99 发表于 2021-3-21 15:07 感谢您的提醒,我又确认了一下,现场的断路器长延时不可调,是In=Ir=400A的,感谢