账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: jiyiefeng

集中电源非集中控制A型应急照明系统是否要设市电监测

[复制链接]
     
发表于 2024-11-4 08:52:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-11-4 08:53 编辑

没看出来有什么道理。
GB51309-3.7.2 在非火灾状态下,非持续型照明灯在主电供电时可由人体感应、声控感应等方式感应点亮。

GB51309对于消防应急照明要兼顾非火灾下应急照明有严格规定,仅限于集中控制方式,并且对蓄电池容量也有要叠加非火灾下应急照明时间的强制要求(3.2.4-5)。

非集中控制方式本就无法对非火灾下应急照明时间进行控制,蓄电池容量也没有预留非火灾情况,何来正常照明监控的事情。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-9 14:08 , Processed in 0.074137 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表