集中电源非集中控制A型应急照明系统是否要设市电监测

[复制链接]
     
发表于 2024-11-4 08:52:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-11-4 08:53 编辑

没看出来有什么道理。
GB51309-3.7.2 在非火灾状态下,非持续型照明灯在主电供电时可由人体感应、声控感应等方式感应点亮。

GB51309对于消防应急照明要兼顾非火灾下应急照明有严格规定,仅限于集中控制方式,并且对蓄电池容量也有要叠加非火灾下应急照明时间的强制要求(3.2.4-5)。

非集中控制方式本就无法对非火灾下应急照明时间进行控制,蓄电池容量也没有预留非火灾情况,何来正常照明监控的事情。