[问题探讨] 厨房

[复制链接]
     
发表于 2021-7-5 14:15:01 | 显示全部楼层
学无止尽 发表于 2021-7-5 11:37
别墅也是住宅,里面的厨房也不容小觑,其实为了安全,等电位做上还是有必要的。

确实做等电位有必要,能加的尽量都加,我们现在遇到的小厨房,基本都是配菜的,比如某些小食堂里的厨房。一般酒店的厨房稍大一点都会加。
     
发表于 2021-7-5 16:33:21 | 显示全部楼层
标准里并没有明确厨房的性质,住宅、公寓的厨房也是可以套用的——虽然住宅、公寓的厨房并不适用于条文说明中的高温、潮湿等条件
     
发表于 2021-7-6 09:18:37 | 显示全部楼层
现场答疑问过,住宅类的不加,公建的厨房要加
 楼主| 发表于 2021-7-12 08:44:20 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2021-7-6 09:18
现场答疑问过,住宅类的不加,公建的厨房要加

有没有相关的答疑文件
     
发表于 2021-12-16 10:14:07 | 显示全部楼层
这条规范之前和甲方也商量过,按常规理解住宅厨房是不需要做的,但甲方怕业主闹事,还是要求按规范设置了。
     
发表于 2021-12-17 09:05:59 | 显示全部楼层
有大功率电器就加,没有加什么加
     
发表于 2021-12-17 10:29:47 | 显示全部楼层
至少公建都要加,公建也不知道以后他干什么的
     
发表于 2021-12-17 11:23:16 | 显示全部楼层
TN系统任何有电气装置的地方都可以设置SEB  以防万一。接地故障保护失效  或接触电压虽然小于50V也不一定安全,此时设置SEB可万无一失
     
发表于 2021-12-23 16:35:55 | 显示全部楼层
公用建筑厨房设置,住宅现在只要求卫生间设置
     
发表于 2021-12-24 15:28:42 | 显示全部楼层
按照低规,已经能够选择什么时候加等电位,什么时候可以不加。。为何还要具体规定呢,为何不规定机房加不加呢?