账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: cfxqm

[问题探讨] 路灯线路太长情况下短路灵敏度考虑

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 16:38:50 | 显示全部楼层
用B型微断,最大也只能采用12A。79.2/5*1.3=12A。L-N短路,漏电保护不跳闸的。
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 16:44:33 | 显示全部楼层
是存在一种情况,比如说500米短路,短路电流160A,超过25平方电缆的载流量了,而断路器不能及时跳闸。实际上电缆过载也有一定短时过载能力的,感觉要两种曲线一起看,这个就比较麻烦了。还不如直接无脑否定这种做法。
     
 楼主| 发表于 2021-7-6 16:47:39 | 显示全部楼层
要么就是让对方将断路器改为16A,闭眼过了
     
发表于 2021-7-8 23:14:42 | 显示全部楼层
路灯供电一般采用TT系统,总漏电保护器整定到300mA或者500mA,每个路灯可以装一个分路漏电保护器整定到30mA。
整定值可能需要你算一下,可以按这个思路设计
     
发表于 2023-10-22 08:06:52 | 显示全部楼层
我理解接地故障指的是相线与大地之间的短路,楼主算出来的短路电流是接地故障电流(相线与地短路时的电流),而不是相线与中性线之间短路电流,所以下面的计算式带入的数值是错的。既然想校验相线与零线短路的灵敏度,那就要用相线与零线短路时的电流而不是接地故障电流。短路电流用错了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 15:57 , Processed in 0.055666 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表