箱变基础要打垂直接地极,覆土不够,想请问一下,实际中,这种情况如何处理?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-7-7 08:29:00 | 显示全部楼层
电力部门喜欢抢市场,让电力部门头疼去
     
发表于 2021-7-7 09:10:51 | 显示全部楼层
垂直接地极引出至地库轮廓范围做
     
发表于 2021-7-7 09:51:31 | 显示全部楼层
人工打地极,一般是供电去做的,你在路边上看看箱变旁边都有扁钢引出去
     
发表于 2021-7-7 11:11:47 | 显示全部楼层
可以考虑用电缆随出线电缆通道引至地下室配电房或电井的接地干线连接,室外箱变设置SEB。
     
发表于 2021-7-7 11:18:56 | 显示全部楼层
住宅区地下车库的顶板,应按接地装置要求,沿小区的道路20m左右,预留接地端子板等。
在总图的说明里完成。电气的路灯、景观灯、水泵、配电箱、控制箱、监控的金属支架等,都有接地需求。
按原常规做法,设备旁就近打一组人工接地极,确实行不通了。
     
发表于 2022-1-19 15:00:30 | 显示全部楼层
即便有车库,离不开桩基,建议从桩头即底板引上至箱变设备层,做等电位接地板,然后通过接地板给设备接地。底板处的接地电阻一般不大。
     
发表于 2022-2-17 10:14:47 | 显示全部楼层
只要有地库,可以利用地库的钢筋接地。
     
发表于 2022-2-17 10:44:05 | 显示全部楼层
超高层建筑在中间层设变配电所,也是接建筑基础地。车库上方箱变选择还多一些。如果低压为TN系统,接车库基础地就行。