账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 海布里

[求助] 塑壳开关与微断开关不能连接到同一母线上吗?

[复制链接]
     
发表于 2021-7-19 11:07:55 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-7-18 18:06
微断的分断能力只有几千安,最大也就10千安。变配电所低压配电母线上设微断肯定不满足要求。作为电气设计 ...

好的,我要努力赶上!
     
发表于 2021-7-19 11:48:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-7-19 11:06
老哥,您能给我说说不,利用热继电器断开大电流,这个想法可行吗?

不行,热继电器不做短路保护
     
发表于 2021-7-19 12:00:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-19 11:48
不行,热继电器不做短路保护

那熔断器可以吧
     
发表于 2021-7-19 12:41:57 | 显示全部楼层
友情提示:IC65N、H 符合标准:GB10963.1
IC65L、C65N-DC 符合标准:GB14048.2
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-20 08:15:18 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-7-19 11:06
老哥,您能给我说说不,利用热继电器断开大电流,这个想法可行吗?

我的理解是热继只有过载保护功能,问题中能不能接到同一母线的点在于塑壳和微断的分断能力,同意13楼的说法要学会计算各点短路电流再决定能不能用微断,举个例子变压器处母线一般情况微断不满足要求,但是末端配电箱里母线塑壳微断一般都可以接
     
 楼主| 发表于 2021-7-20 09:07:19 | 显示全部楼层
cc9082 发表于 2021-7-20 08:15
我的理解是热继只有过载保护功能,问题中能不能接到同一母线的点在于塑壳和微断的分断能力,同意13楼的说 ...

我这个是电梯的配电箱,电梯控制箱使用了塑壳,机房照明和插座使用了微断
     
发表于 2021-7-20 09:21:00 | 显示全部楼层
这是审查意见吗,如果是问问审查老师的依据是什么,让我们也学习一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-7 18:47 , Processed in 0.065390 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表