账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26946|回复: 26

[问题探讨] 电动挡烟垂壁配电问题

[复制链接]
     
发表于 2021-8-4 10:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下各位,电动挡烟垂壁多远设置一个电控箱?像暖通这样直接画一条电动挡烟垂壁,一跨10米,三跨就30米了,我之前看厂家资料最长是6米,可以拼接,那么可以一台电控箱直接控制30米的拼接挡烟垂壁吗?还是要设5个电控箱?谢谢
QQ图片20210804101059.png
发表于 2021-8-4 10:30:03 | 显示全部楼层
正常情况下,都是一配一,像楼主这样的,如果同时动作,可以定制一台控制箱
     
 楼主| 发表于 2021-8-4 10:36:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-4 10:30
正常情况下,都是一配一,像楼主这样的,如果同时动作,可以定制一台控制箱

在同一防烟分区内的挡烟垂壁可以共用一个控制箱是吧?
     
发表于 2021-8-4 10:37:37 | 显示全部楼层
你这儿暖通画挡烟垂壁好随意啊,这都不挨着,你不骂他们?建筑也不骂?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-4 10:38:51 | 显示全部楼层
最新挡烟垂壁规范是要求长度不能大于4米。30米就要8个了
     
 楼主| 发表于 2021-8-4 10:45:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-4 10:37
你这儿暖通画挡烟垂壁好随意啊,这都不挨着,你不骂他们?建筑也不骂?

暖通跟我说直接一个控制箱控制就行了
发表于 2021-8-4 10:56:42 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-8-4 10:36
在同一防烟分区内的挡烟垂壁可以共用一个控制箱是吧?

可以共用,厂家定制
     
 楼主| 发表于 2021-8-4 10:57:05 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2021-8-4 10:38
最新挡烟垂壁规范是要求长度不能大于4米。30米就要8个了

一个大厂房分了10多个防烟分区,应该也有好三四百米挡烟垂壁,4米设一个控制箱太多了,不太合理吧
1628045743(1).jpg
     
发表于 2021-8-4 11:18:23 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-8-4 10:57
一个大厂房分了10多个防烟分区,应该也有好三四百米挡烟垂壁,4米设一个控制箱太多了,不太合理吧

可以链式供电,一个回路拖5个控制箱
     
发表于 2021-8-4 11:20:34 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2021-8-4 10:57
一个大厂房分了10多个防烟分区,应该也有好三四百米挡烟垂壁,4米设一个控制箱太多了,不太合理吧

这防烟分区画的真是天马行空,暖通的是大神啊,不被你们骂死?!
     
发表于 2021-8-4 13:24:29 | 显示全部楼层
按防烟分区设电控箱(烟感联动几个垂壁同時下落)
     
发表于 2021-8-4 14:29:09 | 显示全部楼层
可以合用一个总电控箱,但是每一樘还是有自己的控制箱,我是这么理解的。
     
发表于 2021-8-4 17:34:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 tghpf 于 2021-8-7 16:12 编辑

配电:挡烟垂壁,AC220V,400W左右/趟(卷帘为AC380 V)。可以链式配电。
控制:尽量一段一个控制箱,但也一个防火分区内(不仅仅一个防烟分区)可以合用。问题不大。
卷帘与垂壁的不同:每趟卷帘需要单独控制,可能还需要分别设置手动控制按钮。挡烟垂壁,发生火灾时,则一个防火分区同时下降。无需单独控制,无需单个手动控制。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-5 10:14:16 | 显示全部楼层
排烟规范上是这么写的,
5.2.5 活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位。
一对一手动控制怎么设置比较好?高大空间场所如何设置?
     
发表于 2021-8-5 15:19:21 | 显示全部楼层
常用数据里面最大一跨12m——1.5kW
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 15:53 , Processed in 0.069397 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表