楼主: wangguichao66

[规范条文] GB51309-3.2.7 在人员密集场所的任何位置都能看到标志灯

[复制链接]
     
发表于 2021-8-11 10:55:53 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-8-11 09:56
学校教学楼属于公共建筑,而且是消防法明确规定的人员密集场所,和建筑专业确认过教室门是疏散门,房间内 ...

“房间内人员不少于30人(属于人员密集场所的人员密集房间)”请问这句的依据是?

其实所有这些类似的讨论,主要都集中在如何界定“人员密集场所”和“人员密集的场所”,以及类似的名词上,规范上要么不明确说明,要么写的过于笼统,实在是不好操作。
     
发表于 2021-8-11 10:57:03 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-8-11 10:49
我猜你对于变电所,消防水泵房设疏散照明的条文肯定也是不认可不执行的

您猜对了,您说的这两条我确实不认可,但是没办法,图上也得画。
     
发表于 2021-8-11 10:58:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-11 10:57
您猜对了,您说的这两条我确实不认可,但是没办法,图上也得画。

所以有一种情况叫做不认可也要执行。吐槽规范是务虚,执行规范是务实。
     
发表于 2021-8-11 11:00:10 | 显示全部楼层
我到是觉得,不如规范写得再详细一些,图集依据规范出得再合理一些,作为设计依据,这样对设计,对甲方,对审图,都好!

不管规范合理不合理,减少这种灵活操作的余地,省的甲方老是想按低限,审图老是想按高限,设计在中间两边摇摆,被谁骂得狠一些就多靠哪边一些。

点评

对于规范的理想状态没法一步到达,我们从业人员也只能是边想边做  发表于 2021-8-11 11:12
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-11 11:03:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-8-11 10:55
“房间内人员不少于30人(属于人员密集场所的人员密集房间)”请问这句的依据是?

其实所有这些类似的 ...

确实没有最权威贴切的依据可以引用。目前能找到比较接近的是安委〔2014〕9号文件中提及的“30人”和消防应急照明和疏散指示系统实施指南在提及“人员密集厂房”判定时“同一时间的生产人数超过30人且人均建筑面积小于20m2”的标准。
     
 楼主| 发表于 2021-8-11 11:10:33 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-8-11 11:03
确实没有最权威贴切的依据可以引用。目前能找到比较接近的是安委〔2014〕9号文件中提及的“30人”和消防 ...

破局| 人员密集场所·人员密集的场所! - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(21年8月11日)  https://b.1190119.com/article-1402.htm
对教学楼的办公室不归入人员密集场所,我比较认同这篇资料的看法。
     
发表于 2021-8-11 11:11:55 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-8-11 10:58
所以有一种情况叫做不认可也要执行。吐槽规范是务虚,执行规范是务实。

那确实,规范是要执行的,吐槽也只是为了期望各位老大们以后编写/修订规范的时候,认真一些,语文水平高一些,逻辑水平高一些而已。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-11 11:14:24 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-8-11 11:03
确实没有最权威贴切的依据可以引用。目前能找到比较接近的是安委〔2014〕9号文件中提及的“30人”和消防 ...

谢谢                     
     
发表于 2021-8-11 11:14:52 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-8-11 11:10
破局| 人员密集场所·人员密集的场所! - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(21年8月11日)  https://b.11 ...

只是说办公室而已.本来我也没觉得教学楼办公室需要
     
发表于 2021-8-11 11:14:53 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-11 10:20
个人理解是这样:
   10.3.1是解决设不设疏散照明的问题。此外应该隐含一个条件,设疏散照明的才有必要 ...

你的理解是对的。规范依据:GB51348-2019第13.2.3.2条 而且是前提。在老民规13.8.3.6里也可依据。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-11 11:26:54 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2021-8-11 11:14
你的理解是对的。规范依据:GB51348-2019第13.2.3.2条 而且是前提。在老民规13.8.3.6里也可依据。

民规确实完善了前提条件。这个争议基本可以了结了。
     
发表于 2021-8-11 11:44:19 | 显示全部楼层
教室从来没设过,也没人提过
     
发表于 2021-8-11 11:45:03 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-11 11:26
民规确实完善了前提条件。这个争议基本可以了结了。

用民标条文去解释建规有点逻辑不清。况且13.2.3.1疏散照明设置场所列举不完整,充其量也只是对建规的补充,
     
发表于 2021-8-11 12:08:46 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2021-8-11 11:45
用民标条文去解释建规有点逻辑不清。况且13.2.3.1疏散照明设置场所列举不完整,充其量也只是对建规的补充 ...

按道理是这样的。
当然问题是出在《建规》表述不完整,从自身找原因,从自身完善是正确的,期待《建规》新版能解决这些问题。
但能够通过另一本专业性规范去细化或解释《建规》(视为母规)中的条文还算说的通,总比从某个专家的只言片语去解释,比宣贯的口头解释等还是好不少。
     
发表于 2021-8-11 12:13:35 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图
估计对于这种规范要求你们更没法理解了
疏散照明设置场所举例BS 5266-1-2016.jpg