账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: mofei0312

[求助] 施工图审图完毕,预算提的一些问题,他们没办法算量,请大家帮忙看看怎么回复

[复制链接]
     
发表于 2021-11-10 16:32:06 | 显示全部楼层
第二条是定额里规定的电缆不直系数,这个有什么好确定的;第三条建议你同意,要不然你就完善设计吧,配电小间里面的平面倒是好画,竖向就不好表达了。
发表于 2021-11-10 16:33:59 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2021-11-10 16:30
箱体尺寸应由成套厂家提供

我们一般也估算,但一般是暗装的,涉及到留洞,明装还真没有管过
     
发表于 2021-11-11 07:57:19 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2021-11-9 17:15
请问这个怎么回复呢,已经回复了按最近路径,他们意思是设计不到位

直接怼回去,设计到不到位,他们说了不算,会算就算,不会算换一个会算的来。
     
发表于 2021-11-11 07:59:12 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2021-11-9 19:42
预算的也就是那么回事,图纸都看的半懂不懂的,然后给设计提各种问题,图纸这没画清楚那不清楚之类的。不止 ...

配电箱“参考”尺寸我是肯定会给的
     
发表于 2021-11-11 08:01:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2021-11-11 08:02 编辑
mofei0312 发表于 2021-11-9 17:19
第2条这个是我们设计来确认吗,可能后面施工都是要有这个附加长度便于施工,但是不记得我们设计规范有这个 ...

有,50217的附录G
但是我认为这个不需要设计来提,这是规范规定的,算量的人应该自己知道。本来他们算的长度就少,还不算附加,那怎么施工?
     
发表于 2021-11-11 09:42:25 | 显示全部楼层
1.供配电柜箱尺寸因各厂家型号不同,尺寸不同,可先进行预估,待进场后各方共同确认后多退少补。
     
发表于 2021-11-11 09:43:26 | 显示全部楼层
2.附加长度由预算规范确定,由成本部门考虑决定。 3.可出大样图确认(可以让施工单位出,设计确认)
     
发表于 2021-11-11 10:15:01 | 显示全部楼层
预算计量有相关规则,因配电箱为非标产品,可以问询设备厂家后提供参考尺寸
     
发表于 2023-3-1 12:05:17 | 显示全部楼层
1.设计提供配电箱、柜的尺寸参考,具体参数以厂家实际为准。
2.电缆附加长度以施工方估算为准。
3.配电间内桥架规格与出线桥架大小一致,并连接到配电箱。配电间内具体路径由施工方深化,设计院确认,以保证施工便利性、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-18 10:31 , Processed in 0.055019 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表