[问题探讨] 弱电线路建筑物内穿JDG管敷设问题探讨

[复制链接]
     
发表于 2021-11-18 21:21:01 | 显示全部楼层
JDG壁厚见19DX101-1-p122,基本就是1.5,1.6mm.现行规范因为卡壁厚,卡热镀锌,JDG管受限。JDG管冷镀锌多热镀锌少,壁厚无法满足正负零及以下,外墙敷设要求。
等全文强条实施后,在一层地面无论是否有地下室,外墙敷设段都应该采用SC
等全文强条实施后,为应对图审,打算系统图还是JDG,只另附文字说明回路在正负零及以下和外墙段改用SC.不知到时可否。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-12 13:36:27 | 显示全部楼层
JDG还是能达到的KBG不行
     
发表于 2023-12-12 15:06:57 | 显示全部楼层
电气成天搞管子!壁厚、金属、塑料、热镀锌、冷镀锌等等。
潮湿场所及埋地采用金属导管或电缆桥架时,应采取防潮防腐措施,
所以这些场所SC还不行,因为没防腐层(除非用防潮防腐漆做涂刷处理,且涂刷不少于3次)。要RC管有热镀锌层,算是防潮防腐层吧。
     
发表于 2023-12-14 15:18:08 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2021-11-16 17:18
也可以明敷,除特殊部位外也可以采用JDG。

26.5.5等着你呢
     
发表于 2023-12-14 15:21:34 | 显示全部楼层
easunlee 发表于 2021-11-18 10:25
插一嘴,从施工角度来说, 薄壁钢管(JDG,KBG)等不建议暗敷。
吊顶内明敷可以。
地面墙壁暗敷还是用  ...

55024/6.2.1/室内干燥场所的线缆采用金属导管布线时,其壁厚不应小于1.5mm(KBG被PASS);6.2.2/室内潮湿场所的线缆当采取金属导管或电缆桥架明敷时,金属导管壁厚不应小于2.0mm(JDG也被PASS)