账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: TNS

[求助] 断路器分励脱扣器的接法

[复制链接]
     
发表于 2021-11-22 15:07:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2021-11-22 15:38 编辑
TNS 发表于 2021-11-22 14:00
刚又致电施耐德咨询了一下,分励线圈串断路器常开点不行,也怕分断不了,真晕了。

你上分励的目的是不是只要分励命令不结束,断路器不能再合闸。如果是这样,就不应该把断路器的辅助触点串进来。因为串进来之后,执行完分闸之后分励就失去意义,这样还可以合闸。
     
 楼主| 发表于 2021-11-23 09:40:57 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2021-11-22 14:37
印象中塑壳分励线圈与电磁脱扣及热脱扣共用脱扣器,脱扣器脱扣成功塑壳才开始分断。。。分励脱扣后也要再 ...

施耐德回复脱扣脉冲要持续200ms,所以感觉如果下端取电有点悬。施耐德建议自己做个试验

点评

qsy
脱扣未成功塑壳不会开始分断。。。。。。塑壳开始分断表明脱扣器已脱扣。。。。脱扣器已脱扣就不需要分励线圈再。。。。。。。。  发表于 2021-11-23 14:16
     
 楼主| 发表于 2021-11-23 09:48:48 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2021-11-22 15:07
你上分励的目的是不是只要分励命令不结束,断路器不能再合闸。如果是这样,就不应该把断路器的辅助触点串 ...

串辅助触点保证了分励线圈不长期带电导致烧毁。
跳闸是为了避免设备浸水后不带电,保证人身安全,巡检人员到场后发现设备浸水不会贸然再次送电。即便真有哪个死心眼的再去合闸,也会在合闸瞬间就再次跳闸。
     
发表于 2021-11-23 13:03:12 | 显示全部楼层
施耐德电话回复其塑壳的分励线圈可以长期带电,且带电时无法再扣重新合闸。
     
 楼主| 发表于 2021-11-23 13:51:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2021-11-23 13:54 编辑
qsy 发表于 2021-11-23 13:03
施耐德电话回复其塑壳的分励线圈可以长期带电,且带电时无法再扣重新合闸。

因为井内设备由电度表箱内的断路器(就是图中带分励脱扣的ZK1)供电,属于供电设计单位设计,断路器ZK1的选择在我的图纸上不涉及,它的型号是供电设计确定,我只能提出分励脱扣的控制要求。所以只能按照通用做法,在分励脱扣器电源回路串一个常开点,这样选别的品牌断路器也没事了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-9 21:23 , Processed in 0.065458 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表