dqaq 发表于 2021-11-25 16:31
范围不大,权责有别。表前电力公司负责,表后户箱前物管负责,户内用户自责,即使请物管来查,也是要收费 ...

你希望完全用断路器区分责任?不现实。。供电局给的线最高也就10平,你指望两个断路器能有足够的级差?而且户内断路器往往选用低端品牌,更难做到精确整定。
而且排查,其实只要能复现,就可以通过对支路的控制知道是哪里的问题,不是难事。
     
发表于 2021-11-26 12:38:36 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2021-11-26 12:20
你希望完全用断路器区分责任?不现实。。供电局给的线最高也就10平,你指望两个断路器能有足够的级差?而 ...

这是两个不同层面的问题。我说的是选择性在这里到底是不是一点意义都没有的问题,下一个层面才是如何达到选择性的问题。用断路器实现选择性固然很难,但不应据此否定选择性的好处。就像不能因为美女追不到手,就说美女和丑女一样乖一样
     
发表于 2021-11-26 14:52:12 | 显示全部楼层
具体要研究断路器的脱口曲线,
     
发表于 2021-11-26 15:55:18 | 显示全部楼层
我们的目的是用非选择性断路器实现部分范围的选择性,比如还是住宅那个3x10入户电缆,电表箱用D40,户内用C40当发生过负荷,单相短路接地故障还是有那么一点点选择性的。至于带短延时断路器不在考虑范围造价太高,这是400A以上低压柜才考虑采用
     
发表于 2022-12-9 16:24:22 | 显示全部楼层
不一定哪里跳,也不一定同时跳,也不一定都跳。
     
发表于 2023-5-31 13:52:00 | 显示全部楼层
可以参考一下任老的《低压配电设计解析》中的说明,如下:
(2)每段配电线路只装设一台保护电器,保护电器应该装设在该段线路的首端,即配电柜(屏、箱)内,亦即引出线处,或配电干线分支处,或截面积减小处;一段线路不宣装设两台保护器,更不应该装设三台,如电气装置的进线处、装置处的控制屏(箱)的输入端,均不应再装设保护器,必要时,可装设隔离开关,这是因为过多的保护电器将增加切断电路的概率,降低配电系统的可靠性和选择性。
不知为啥我的电脑上传不了图片........

点评

图片上传可参考此帖http://www.jzdq.net.cn/club/thread-124612-1-2.html  发表于 2023-6-3 10:51