楼主: 阿拉灯神丁

[求助] 室外线路太长

  [复制链接]
     
发表于 2021-12-16 19:36:17 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-12-16 19:22
嗯,TT系统都需要安装RCD,这样直接就满足了灵敏度

基本概念有误。RCD只能做接地故障保护,不能做相中或相间短路保护,不可能解决短路保护灵敏性问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-16 19:43:06 | 显示全部楼层
gety9527 发表于 2021-12-16 10:53
室外加个箱子呢,分段保护

这是一个很容易掉进的坑。想想加的那个低断怎么整定就明白了。
     
发表于 2021-12-17 10:26:45 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-12-16 19:43
这是一个很容易掉进的坑。想想加的那个低断怎么整定就明白了。

如果出一个很诡异的方案,其实是有可能的,只不过方案不合理
     
发表于 2021-12-17 19:09:28 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-12-16 19:36
基本概念有误。RCD只能做接地故障保护,不能做相中或相间短路保护,不可能解决短路保护灵敏性问题。

灵敏性是校验什么呢,相中或相间的短路电流能拿来校验灵敏性吗?灵敏性肯定是出现最小短路电流时防护电器要可靠动作。那请问那一种短路时才会出现最小短路电流呢。
     
发表于 2021-12-17 20:34:41 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-12-17 19:09
灵敏性是校验什么呢,相中或相间的短路电流能拿来校验灵敏性吗?灵敏性肯定是出现最小短路电流时防护电器 ...

难道你真认为RCD是做短路保护的?
     
发表于 2021-12-17 20:50:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-12-17 20:34
难道你真认为RCD是做短路保护的?

我就认为接地故障就是相对地短路,只有相对地短路时才会出现最小短路电流
     
发表于 2021-12-17 21:33:52 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-12-17 20:50
我就认为接地故障就是相对地短路,只有相对地短路时才会出现最小短路电流

        TT系统接地故障回路有两个接地电阻,接地电阻加起来不少于几个欧姆,220V除以几个欧姆,电流也就二三十安,可能比负荷电流还小,怎么能是短路呢?这与高压系统完全不同。
        TN系统相保接地故障电流性质为短路电流,即使RCD保护了相保短路,也保护不了相中短路。所以短路保护灵敏系数校验,还是要用断路器电磁脱扣器的动作值计算。
     
发表于 2021-12-18 12:05:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-12-17 21:33
TT系统接地故障回路有两个接地电阻,接地电阻加起来不少于几个欧姆,220V除以几个欧姆,电流也就 ...

是不是短路需要靠电流的大小界定吗,那多大的电流属于短路电流呢?多大的电流又不属于电流电流呢?TT系统的系统接地和保护接地两个接地电阻相距10米、20米时,这个通过大地回到变压器的电流又是多少,另外电弧性接地是不是短路呢,那这个电流又是多少呢
     
发表于 2021-12-18 12:47:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-12-18 13:13 编辑
muyi626 发表于 2021-12-18 12:05
是不是短路需要靠电流的大小界定吗,那多大的电流属于短路电流呢?多大的电流又不属于电流电流呢?TT系统 ...

        短路电流属于比过负荷电流还大的过电流,只这一条,就足以回答上面那一大堆问题了。谁见过对比负荷电流还小的故障电流作短路保护的?
        建议仔细看下GB16895.5,基本概念是很重要的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-18 13:01:59 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-12-18 12:05
是不是短路需要靠电流的大小界定吗,那多大的电流属于短路电流呢?多大的电流又不属于电流电流呢?TT系统 ...

另外,相中短路时保护灵敏性不够,导致不跳闸,剩余电流保护有用吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-18 13:39:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-12-18 12:47
短路电流属于比过负荷电流还大的过电流,只这一条,就足以回答上面那一大堆问题了。谁见过对比负 ...

短路属于非正常连接,其大小另外判断。

本身TN系统就是为了增大短路电流的
     
发表于 2021-12-18 13:41:11 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-12-18 12:47
短路电流属于比过负荷电流还大的过电流,只这一条,就足以回答上面那一大堆问题了。谁见过对比负 ...

600问里1.3、何谓接地故障:接地故障是相线、中性线等带电导体与地间的短路。而且里面所配的图也是TT系统。
     
发表于 2021-12-18 14:44:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-12-18 13:01
另外,相中短路时保护灵敏性不够,导致不跳闸,剩余电流保护有用吗?

配三第十一章636页,按短路电流校验低压断路器动作的灵敏性:为使低压断路器可靠切断接地故障电流,必须按式(11-19)和式(11-20),这两个公式都是用的被保护线路末端接地故障电流(Idmin),637页如果配电线路较长,短路电流较小,低压断路器动作电流不能满足灵敏性要求时,可采取本章第一节三条3款的措施(其中第3小条采用带接地故障保护的断路器。接地故障保护又分两种方式,即零序电流保护和剩余电流保护),提高保护的灵敏度。因为TT系统的回路本身就安装有RCD,这样直接认为满足了灵敏度这到底有什么问题。另外你为啥老提相中短路是因为啥,相中短路和灵敏性校验有关系吗?

点评

后一部分只是提高了接地故障保护灵敏性,没提高短路保护灵敏性  发表于 2021-12-18 15:45
     
发表于 2021-12-18 14:59:45 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-12-18 14:44
配三第十一章636页,按短路电流校验低压断路器动作的灵敏性:为使低压断路器可靠切断接地故障电流,必须 ...

呃,不是问我,但是我说一句,相中短路如果不满足灵敏度,依然是不行的。
     
发表于 2021-12-18 15:30:40 | 显示全部楼层
muyi626 发表于 2021-12-18 13:41
600问里1.3、何谓接地故障:接地故障是相线、中性线等带电导体与地间的短路。而且里面所配的图也是TT系统 ...

此短路指阻抗可忽略的电气连接,实际是物理意义上的短接。短接未必形成“短路保护”中的短路。IT系统接地故障,有短路电流吗?需要短路保护吗?接线端子有短接电流端子,也没短路啊。