楼主: 845245015

这条审图意见各位专家怎么看?该如何修改

[复制链接]
     
发表于 2021-12-21 17:38:09 | 显示全部楼层
把疏散指示等由缓台的位置改到左侧F标志灯的位置即可。
     
 楼主| 发表于 2021-12-21 18:42:23 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2021-12-21 16:28
跟楼上某个老哥说的一样 早期的做法 我们院现在做法是楼层灯F设置在门上面 然后你设计图里楼层灯F更改成方 ...

最初设计也是F位于门上方,审图意见要求按照51348图示来,为了减少对原始设计的修改,保留了半跑平台疏散指示,但是这一次他又把这一条拎上来了。
     
发表于 2021-12-22 08:22:20 | 显示全部楼层
揪这些鸡毛狗碎的东西有意思吗,这么说的话你图上楼层指示灯安装位置也不对,应该是面向梯面的墙上,而不是侧面的墙上
     
发表于 2021-12-22 09:01:45 | 显示全部楼层
规范要求疏散指示标志要保证视觉连续性,楼主贴图里面设置的标志只能看到一个疏散标志,二个疏散标志才叫连续
     
发表于 2021-12-22 16:09:42 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2021-12-22 09:01
规范要求疏散指示标志要保证视觉连续性,楼主贴图里面设置的标志只能看到一个疏散标志,二个疏散标志才叫连 ...

二个疏散标志才叫连续,你规定的??
     
发表于 2021-12-23 08:32:47 | 显示全部楼层
人家宣贯就是这么讲的   单个叫连续吗
     
发表于 2021-12-23 09:32:25 | 显示全部楼层
提了就改下,只要不是很难改,都是混口饭吃。
     
发表于 2021-12-30 09:14:40 | 显示全部楼层
你这个是有问题呀。1、楼层指示标注设置位置有误;2、楼层平台处应设置疏散指示方向标志。
     
发表于 2021-12-30 10:29:46 | 显示全部楼层
这好改,把F移至门上方安装,满足梯间正对墙上,带箭头的指示灯移至原F处
     
发表于 2021-12-30 10:31:00 | 显示全部楼层
现在审图的都拿图集来审,这都算好的了,有的审图依据都不写,完全按自己的理解提意见
     
发表于 2022-1-17 14:37:53 | 显示全部楼层
楼层标志灯要正对梯段,你放的侧边
发表于 2022-1-18 08:28:37 | 显示全部楼层
一进门的平台和转换平台都设置,指向疏散的方向。也就是每层2个指示灯还有楼层标志灯也需要。
     
发表于 2022-3-23 16:38:26 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2021-12-30 10:31
现在审图的都拿图集来审,这都算好的了,有的审图依据都不写,完全按自己的理解提意见

我们这就遇到  不讲规范 只讲我认为   你不改还不行  哈哈  