[讨论]浪涌保护器为4极的,浪涌保护开关也一定为4极吗?

  [复制链接]
     
发表于 2011-5-29 09:36:02 | 显示全部楼层
对于TN-S系统,如果N-PE之间的SPD劣化导致“短路”,即使N-PE之间SPD分路设置过电流保护器,N-PE之间的电位差产生的不平衡电流能并不能让过电流保护器及时、可靠地动作。因为,此过电流保护器不是为此原因而设置和整定的。
     
发表于 2011-5-29 10:05:41 | 显示全部楼层
有什么办法解决这个问题?
     
发表于 2011-5-30 20:03:40 | 显示全部楼层
进一步否定了过电流保护器保护SPD之说 ———— 这个保护电器是用来干什么的。。。。。。

是不是可以不要了。。。。。。
     
发表于 2011-5-30 21:01:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-5-30 21:02 编辑

今天再次查了GB50057:

(1)2000年的现行版,只画了TN系统的始端,即接线形式1(CT1接线)——3P,没画全(TN-S的4P没反映);

(2)2010版的报批稿,分TN-C-S系统的始端3P和TN-S的4P(10m以外:即第一级SPD与第二级SPD的间距),图中的N线上,确实没对过电流保护电器(F2)提出要求(图上未见F2过电流保护电器),三根相线上过电流保护电器(F2)是有的。
正式稿如何,尚不知晓。

(3)还没搞懂:如何避免N线上装设的SPD。。。。。。
因为“劣化”——导致“短路”——造成“重复接地”。。。。。。
???

请听过GB50057-2010版宣贯的或是知道解决这个问题的兄弟,帮忙给个答案,谢谢了。
     
发表于 2011-5-30 22:30:57 | 显示全部楼层
1 正式稿和报批稿内容几乎一样,特别是,在这个图上不可能改动;
2 李总没必要在此处纠结,即使。。。也不过是还一个TN-C。电源供电不至于中断,在劣化显示和报警完善的情况下,故障时间可以大大缩短;何况,IEC还有优先保障电源的SPD方案。
     
发表于 2011-5-31 19:12:04 | 显示全部楼层
回复 35# cqzrm

再谢cqzrm。

那。。。。。。就不纠结了。
电气设计要做到完美无缺,不可能。运行检修、维护管理等诸多方面的工作,也应加强,估计有些地方还不能完全寄希望于建筑电气设计。

故:
不带劣化智能报警的SPD,其日常维护管理非常重要。
一旦看见SPD的劣化显示已经到了该更换的时候,就应该及时更换,以尽量避免N线上装设的SPD因“劣化”造成“重复接地”。
     
发表于 2011-5-31 19:25:59 | 显示全部楼层
运行检修、维护管理等诸多方面的工作 ———— 嘿嘿嘿。。。。。。

现在有人想到维护和运行了。。。。。。

我原来还以为设计一家能做到完美这个电气世界就安全了呢。。。。。。。

都什么事啊。。。。。。

这两天去看了一个火灾现场,心里很郁闷。。。。。。什么都不想说。。。。。。
     
发表于 2011-5-31 20:34:43 | 显示全部楼层


冷版不要小气,我们想听听你如何“心里很郁闷”,吊胃口是吧?

快详细说说。
     
发表于 2011-6-1 19:37:23 | 显示全部楼层
哦,我郁闷的不是火灾本身。。。。。。

郁闷的是我们能做的真的很少。。。。。。。。。

灾害如何才能做好严密的防范。。。。。。。我一直在思考这个问题。。。。。不得其解。。。。。。

谁有解。。。。。。。来一个。。。。。
     
发表于 2012-12-17 00:28:51 | 显示全部楼层
呵呵,根据YANGYANG7201的提示,再次翻到这个帖子~cqzrm讲得到位一些
     
发表于 2012-12-17 17:59:43 | 显示全部楼层
1 正式稿和报批稿内容几乎一样,特别是,在这个图上不可能改动;
2 李总没必要在此处纠结,即使。。。也不过是还一个TN-Ccqzrm 发表于 2011-5-30 22:30


再问一下,当N线与PE线分开后还能再连起来吗?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
十八金乌 + 1 好问!

查看全部评分

     
发表于 2012-12-17 20:29:48 | 显示全部楼层
1 N和PE之间就算设置过电流保护,SPD劣化后,过电流保护能确保断开N和PE吗?
2 总进线柜内重复接地后SPD 4P接线,N和PE就算故障连到一起,还是在总进线柜里,有什么关系呢?
     
发表于 2012-12-19 12:37:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-12-19 12:56 编辑
1 N和PE之间就算设置过电流保护,SPD劣化后,过电流保护能确保断开N和PE吗?
2 总进线柜内重复接地后SPD 4 ...
cqzrm 发表于 2012-12-17 20:29


再和cqzrm兄探导下:
1.过电流保护不能保证SPD劣化短路后断开N和PE,但RCD可以,只是RCD需满足下列要求:
1.jpg
IEC提到SPD后备保护时,除断路器、熔断器外也提到RCD的,只不过还没见到厂家用RCD作为SPD后备保护的。
2.如果总配电柜进来的PEN,则只需采用3P的SPD即可,上述问题不存在;如总配电柜进来时N和PE是分开的,再把N和PE连起来,怎么就没有关系呢?直接违反强条嘛
     
发表于 2012-12-19 13:44:41 | 显示全部楼层
我还真搞不懂什么时候用3极,什么时候用4极
发表于 2012-12-25 11:21:19 | 显示全部楼层
有时候会晕。