楼主: wosuwoxing

[讨论]级联技术?

[复制链接]
     
发表于 2007-7-24 14:49:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-8-12 10:51:42 | 显示全部楼层

回复:[讨论]级联技术?

这个帖子沉了比较可惜!
发表于 2007-8-13 21:23:41 | 显示全部楼层

回复:[讨论]级联技术?

<P>帮你顶顶,问了问施耐得的,同意12楼的</P>
     
发表于 2007-8-14 23:30:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]级联技术?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿黑</B></FONT> 在(<I>2007-8-13 21:23:41</I>)的发言<BR>
<P>帮你顶顶,问了问施耐得的,同意12楼的</P></DIV>
<P><BR>[em2]</P>
<P>兄弟就是兄弟,感动中顶你!<BR></P>
发表于 2007-8-15 22:05:21 | 显示全部楼层

回复:[讨论]级联技术?

我听到的是这样的,级联就是利用上下级开关的分断特性实现的,短路时,流过大电流,上级高分断断路器和下级低分断断路器同时开始动作,但是上级高分断断路器刚开始还未开始时形成了很高的触头阻抗,此时实际流过下级的断路器的短路电流要小于理论计算值,以至于低分断断路器也能顺利分断,切断故障电流而上级断路器却还没有分断开而不会跳闸。也不知道是不是
     
发表于 2007-8-15 22:21:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论]级联技术?

<P>楼上的说法有点接近《建筑电气》中的某篇文章。</P>
<P>在那篇文章里,好像主要以施奈德的断路器探讨了级联和选择性分断的关系,我记不太清了。</P>
发表于 2009-2-4 15:34:42 | 显示全部楼层

回复:[讨论]级联技术?

<P>       楼上说的那文章我读过,应该是施耐德公司自己人写的,讲得是蛮有道理的,但是,我在实验室做过,实际根本不是那回事。像施耐德最新的NSX MCCB,号称有了高压气体的能量脱扣,虽说确实不一般,但也没有样本上吹嘘的那样神。要级联和选择性同时保留,目前只能采用ZSI来实现选择性。</P>
<P>       至于设计公式,据我所知道是没有的,那个东西负点责任的话一定要试验做过的。</P>
发表于 2009-2-4 16:08:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]级联技术?

<P>我对级联技术的了解跟19楼的差不多,还停留在表面.有待深究.</P>
<P>各位继续...</P>
发表于 2009-2-16 14:09:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]级联技术?

低压系统的级联技术,有多种SCPD配合方式,具体可见《工业与民用配电设计手册》(第三版)p648。有详细论述。