账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5589|回复: 10

[求助] 10kv末端变电所的高压电缆热稳定

[复制链接]
     
发表于 2022-1-22 10:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10kv末端变电所变压器回路的高压电缆热稳定计算时,要用到短路持续时间,按手册要求“对其他电缆宜采用后备保护动作时间与断路器分闸时间之和。”
问题1.变压器回路的后备保护是指本站进线总断路器,还是总开闭站里面为本站配出回路的断路器,到底是哪个位置呢
问题2.如果是本站的话,本站总进线断路器设置的过流和速断哪个是变压器的后备保护
问题3.这个后备保护的动作时间应该取多少合适

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-1-22 11:10:17 | 显示全部楼层
1、后备分远后备和近后备,一般考虑本站进线电源保护作远后备,变压器馈电保护作近后备。公共电网开闭所馈线保护最多只作本站母线短路的远后备。
2、中压系统一般不设置带时限电流速断,所以只有定时限或反时限过电流保护作后备。
3、不管哪个作后备,最多取到0.5s。
        另外,如果是负荷开关+熔断器组合,用熔断器的最大熔断焦耳积分值进行热稳定校验。
     
发表于 2022-1-22 11:16:53 | 显示全部楼层
城网按短路电流限值16kA(城市配电网规划设计规范)计算,不会超过95mm2 YJV电缆。按20kA计算,不超过120mm2。
     
 楼主| 发表于 2022-1-22 12:01:02 | 显示全部楼层
也就是说,对于变压器的保护,本身的过流作为速断的进后备,本站进线断路器的带时限的过流作为变压器的远后备保护。
那总开闭为本站馈出的断路器和本站的进线断路器怎么配合呢,也是带时限的过流通过时间配合么,这样下来考虑,是各级的时限逐渐加长么,还是说过流保护的动作电流不同,各级的时限可以取值相同,就是假设我变压器过流保护时限取0.5s,那本站总断路器过流也可以取0.5s么,这个时间的取值我还是挺迷糊的
     
 楼主| 发表于 2022-1-22 12:21:03 | 显示全部楼层
还有一个问题,变压器的带时限的过流保护,这个时间用和低压侧变压器总开的短路短延时时间相配合,一般低压总开短路短延时0.3s,是不是变压器的带时限过流的时间至少也应该是0.5s
     
发表于 2022-1-22 12:32:38 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2022-1-22 12:01
也就是说,对于变压器的保护,本身的过流作为速断的进后备,本站进线断路器的带时限的过流作为变压器的远后 ...

开闭所馈线与用户变配电所进线的配合从来没有完全达到过。如果你与电力公司打过交道,应该知道他们的接口条件就是过电流保护时限0.5s。虽然如此,仍能与变配电所无时限速断配合。现在少数试验性的网络保护才可以做到完全选择性。
     
发表于 2022-1-22 12:38:01 | 显示全部楼层
变配电所电源进线与变压器馈线保护的选择性配合问题更严重,只能进线过电流与出线速断配合。进、出现无时限速断保护范围几乎完全重叠。但这一问题现在微机保护解决得很好,因为在同一站内,不需要跨站所通信,可同时对比两个保护的决策,一旦两个保护都决定跳闸,则只跳变压器保护。
     
发表于 2022-1-22 12:41:20 | 显示全部楼层
变压器一、二次配合确实很难,二次总开关一般用短延时脱扣器,与一次0.5s的过电流保护不能靠时间差达成配合。所以,如果能用负荷开关+熔断器组合,达成配合的可能性会高一些。这也是这些年大力推广QB+FA组合的原因之一。
     
发表于 2022-1-22 12:48:18 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2022-1-22 12:01
也就是说,对于变压器的保护,本身的过流作为速断的进后备,本站进线断路器的带时限的过流作为变压器的远后 ...

开闭所出线与变配电所进线保护配合从来都没有完全达到过。电力公司给出的接口条件就是保护动作时限0.5s。虽然如此,仍能与变配电所进线无时限速断达成配合。现有试验网络保护系统,可比对上下级保护的测试数据和决策,如果上下级都探测到故障,则判为下级故障,就可以不通过时间差或电流差达成选择性。问题是两个不同权属站所间的通信管理等相关问题比较难办。
     
发表于 2022-1-22 12:53:13 | 显示全部楼层
抱歉,6楼9楼写重了。
     
 楼主| 发表于 2022-1-22 12:57:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-1-22 12:48
开闭所出线与变配电所进线保护配合从来都没有完全达到过。电力公司给出的接口条件就是保护动作时限0.5s。 ...

非常感觉您的答疑解惑,明白了不少,捋顺了配合的流程
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 21:31 , Processed in 0.094276 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表