账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 小菜

多线联动问题的贴子为什么锁掉,我还有一点说明

[复制链接]
发表于 2007-7-26 18:40:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-7-26 18:45:48 | 显示全部楼层

回复:多线联动问题的贴子为什么锁掉,我还有一点说明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-26 18:22:21</I>)的发言<BR>
<P>翻遍现有的国家标准图(如消防风机和水泵那2本),都很容易发现:消防设备的二次端子图里,都把“硬线启动”称作“应急控制”,而且“硬线启动”是单独引至“联动控制台”的,而消防系统自动开机控制信号(即“总线开机信号”)、电机反馈信号呢?都是引至“消防中心”或者“消防控制系统”的。二者有严格的界限和明显的区分,从来没有混为一谈的。</P>
<P>由此证明,深圳做法是完全忠实于国家规范和国家标准图的,其他地方如果都真如汝等所言,则问题就严重了。而事实上,据我近日的一些网上了解,我发现你俩代表只是极个别的个人做法;外界的整体做法,根本就不是你俩说的那样方案,而是跟我的做法相同。</P>
<P>我恳请二位去翻翻消防控制国家标准图或常用电机控制电路图,再下载一些他人的火灾报警图纸吧。不要固执己见了。</P></DIV>
<P><BR><BR>你说的硬线启动,是不是现场的直接启动信号?</P>
<P>我们一直都在说消防中心出去的信号。难道也是两个吗?这就说明有三组信号控制消防泵或者风机了?</P>
<P>这样吧,上套图看看。</P>
     
发表于 2007-7-26 18:57:12 | 显示全部楼层

<P><BR><BR>我有点明白你的意思了。《01D303-3 常用水泵控制电路图》</P>
<P>你说的对,是这十几根线,我数了,16根,对吧?</P>
<P>这就是我说的多(硬)线控制,不是总线;自动信号4根,非编码信号,去消防联动台。</P>
<P>嘿嘿,搞半天。这个结果。</P>
<P>嘿嘿,搞半天,我还数错了,14根。我还以为我真的做错了。</P>
<P>编辑一下。</P>

<P>大鼻山对那条规范的理解不对,这是我的个人意见。</P>
<P>再编辑一下。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 冷若冰 在 2007-7-26 19:21:22 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2007-7-27 08:12:06 | 显示全部楼层

回复:多线联动问题的贴子为什么锁掉,我还有一点说明

<P>国标图集的消防联动信号没有要求是总线还是多线模块,所以另设了应急控制开关,否则就相当于图集上只允许采用多线而不能用总线模块了,图集是考虑周全的,至于是否每个端子都要接线,可以由设计定。</P>
<P>大鼻子说说深圳是怎么消防验收的?要切断消防中心电源,然后再要求能启动这些重要设备么?</P>
     
发表于 2007-7-27 13:11:47 | 显示全部楼层

回复:多线联动问题的贴子为什么锁掉,我还有一点说明

行了,我看双方的意思都已表达明确。你俩就坚持自己的做法吧,只是万一将来二位设计到深圳的项目且整巧让我审查到了,那么就不好意思了——就按照我的理解办,而其他情况呢,你们自己怎么得劲就怎么办。我不想再说服你们了。
     
发表于 2007-7-27 13:20:02 | 显示全部楼层

回复:多线联动问题的贴子为什么锁掉,我还有一点说明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-26 18:45:48</I>)的发言<BR><BR>你说的硬线启动,是不是现场的直接启动信号?
<P>我们一直都在说消防中心出去的信号。难道也是两个吗?这就说明有三组信号控制消防泵或者风机了?</P>
<P>这样吧,上套图看看。</P></DIV>
<P><BR>这位兄弟,看了你的这番发言,我不知道你是否真的读懂了《常用电机控制原理图》。</P>
<P>我说的“硬线启动”跟你说的电机现场启动毫无关系。我说的“硬线启动”,就是在消防中心的联动台发出的控制信号,它只在应急情况下(比如消防主机控制出故障了、甚至水淹了)的负责开、停机,在国标图集中是一个很简单的自锁式按钮。</P>
<P>不懂没关系,不要不懂装懂就行了;不耻下问,多学习交流,这样才会逐步提高。<BR></P>
     
发表于 2007-8-12 17:43:40 | 显示全部楼层

回复:多线联动问题的贴子为什么锁掉,我还有一点说明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-27 8:12:06</I>)的发言<BR>
<P>国标图集的消防联动信号没有要求是总线还是多线模块,所以另设了应急控制开关,否则就相当于图集上只允许采用多线而不能用总线模块了,图集是考虑周全的,至于是否每个端子都要接线,可以由设计定。</P>
<P>大鼻子说说深圳是怎么消防验收的?要切断消防中心电源,然后再要求能启动这些重要设备么?</P></DIV>
<P><BR><BR>我赞同小菜的意思。</P>
<P>图籍给大家提供了两种做法的可能,并不意味着一定要两种方式都做。</P>
发表于 2007-8-15 23:08:37 | 显示全部楼层

回复:多线联动问题的贴子为什么锁掉,我还有一点说明

我还是真没用过模块多线启动消防风机水泵的,也从没见过天津谁用过,也许是我这地方较为保守。不过按我的理解,还是应该用硬线直接启动,而不应依赖于消防联动控制器什么的。
     
发表于 2007-8-15 23:32:59 | 显示全部楼层

回复:多线联动问题的贴子为什么锁掉,我还有一点说明

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 23:08:37</I>)的发言<BR>我还是真没用过模块多线启动消防风机水泵的,也从没见过天津谁用过,也许是我这地方较为保守。不过按我的理解,还是应该用硬线直接启动,而不应依赖于消防联动控制器什么的。</DIV>
<P><BR><BR>哈哈,你的图纸可别到深圳去审查哦。</P>
<P>不是你保守,是大家都觉得多线制在联动中使用可靠度高。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 22:12 , Processed in 0.200434 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表