想调查一下:大家在画电气火灾监控与消防电源监控时,平面图上是否画这两部分内容?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-4-12 17:12:48 | 显示全部楼层
以前不用画,现在基本上都要画。即使审图不提,造价也会提。
     
发表于 2022-4-12 17:21:57 | 显示全部楼层
如果不画,可能存在没有竖井及桥架的地方漏掉管子,至少平面图注明路径主干借助消防桥架,保证管路通畅,特别是有人防的项目,还是要考虑到位
     
发表于 2022-4-12 17:56:19 | 显示全部楼层
几乎有画了
     
发表于 2022-4-13 07:25:35 | 显示全部楼层
按16版第4、5、10条要求画
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-4-13 08:23:29 | 显示全部楼层
之前也不画,现在做工业项目画,民用项目配电箱几乎都在电井有时候会不画了
     
发表于 2022-4-13 08:23:29 来自手机 | 显示全部楼层
刚开始不画,后来给审图提了,一直画
     
发表于 2022-4-13 08:44:40 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-12 17:12
以前不用画,现在基本上都要画。即使审图不提,造价也会提。

+1,确实,然后我就喜欢把广播和电气火灾监控,消防电源监控,防火门监控放一张图上,叫消防设备报警平面图
     
发表于 2022-4-13 09:21:34 | 显示全部楼层
画的,如果不画的话造价和施工都会找麻烦
     
发表于 2022-4-13 11:31:52 | 显示全部楼层
我地上子项强弱电都在一个电井的话偷懒没画,地下室要表达。
     
发表于 2022-4-13 14:08:49 | 显示全部楼层
工业项目都没画
     
发表于 2022-4-13 16:32:43 | 显示全部楼层
平面图不画  但弱电桥架一般都到箱子所在房间边上了
     
发表于 2022-4-14 08:42:37 | 显示全部楼层
现在EPC项目多了,我们都画上了,同8楼的做法,所以现在平面越来越多了。
发表于 2022-4-15 12:28:27 | 显示全部楼层
以前都是加说明平面没表达,现在都基本画上了
Dingtalk_20220415122725.jpg
     
发表于 2022-4-15 16:08:37 | 显示全部楼层
审图虽然不提,但是预算都提,还得回复,后来就画了