账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 求助关于10kV高压侧电容设置的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-4-14 14:17:31 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-14 14:11
GB55024通规中的3.2.2,不应设置可燃性油的变压器和电气设备。高压电容器虽然也有干式产品,但那个质量直 ...

但是还是有个疑问,毕竟3.2.2条说的是变电所,而高压冷机、水泵等设备,如果就地补偿或者在配电间(控制间)补偿的话,好像也不算是在变电所
     
发表于 2022-4-14 14:26:02 | 显示全部楼层
高压电机自然就有高压控制设备,这时最适合做就地补偿(除生对防火要求很高的车间)。而且宜使用我上面说的结线方式,这才是就地补偿的跟本目的。千万比做成低压无功补偿那套东东,我见过很多这类设计,完全是外行的设计。
     
发表于 2022-4-14 14:29:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 fitman 于 2022-4-14 14:30 编辑
x01oct 发表于 2022-4-14 14:17
但是还是有个疑问,毕竟3.2.2条说的是变电所,而高压冷机、水泵等设备,如果就地补偿或者在配电间(控制 ...

是的,按字面可以这么理解,但变电所的都不允许。设在机房?审图师会放手吗,虽然我个人认为是挺安全的。
     
发表于 2022-4-14 14:35:07 | 显示全部楼层
一般人认为因为低压电容器由油浸式变为干式是为了安全,实际上是因为干式更便宜。很多人不明白为何低压电容器一般都是角接的,那是因为这样更便宜,星接式的分补电容器之所以贵,不是因为分补,而是星接
     
发表于 2022-4-14 14:50:39 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-14 14:35
一般人认为因为低压电容器由油浸式变为干式是为了安全,实际上是因为干式更便宜。很多人不明白为何低压电容 ...

这个说法不能完全同意。同样容量电容器,角接的补偿量是星接的3倍,省很多钱,但绝缘要求高会增加一些造价,部分冲抵省下的钱。而低压电容器因满足冲击耐压等要求,工频耐压绝缘裕量较大,角接与星接绝缘要求大致相同,基本不会增加造价,所以省钱效果更好。油浸式与干式电容器价格差是另外一回事。
     
发表于 2022-4-14 14:56:45 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-14 14:35
一般人认为因为低压电容器由油浸式变为干式是为了安全,实际上是因为干式更便宜。很多人不明白为何低压电容 ...

现在民用建筑设计一般是电容的30%星接,但是我看现场几乎没有这么做的,都是全部按角接安装。
     
发表于 2022-4-14 15:07:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-4-14 14:50
这个说法不能完全同意。同样容量电容器,角接的补偿量是星接的3倍,省很多钱,但绝缘要求高会增加一些造 ...

你有这个想法是因为你没有深入研究过电容器工艺,不过干我们这一行确实没必要,我是个特例
     
发表于 2022-4-14 15:15:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-4-14 14:56
现在民用建筑设计一般是电容的30%星接,但是我看现场几乎没有这么做的,都是全部按角接安装。

很多地方供电公司要求低压补偿量为变压器容量的30%,其中分补量不小于补偿量的30%,这分补部分一定要用星接电容器,全画成角接是错的。不过只要说明中有分补量,盘厂就会正确生产出来,他们会知到设计师画错了。
     
发表于 2022-4-14 15:15:35 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-14 15:07
你有这个想法是因为你没有深入研究过电容器工艺,不过干我们这一行确实没必要,我是个特例

工艺这块确实外行。但我的意思,举个例子,230V的电容器,与400V的电容器,同等容量下价格是差不多的。那我买400V电容器角接,比买230V的星接,总电容量少三分之一,价钱就大幅度少下来了。但6.3kV的电容器,与10.5kV的电容器,同容量下价格差得有点多,省的钱就少一些。这里只说价钱,不说星接、角接电容器击穿后可靠性、保护等问题。
     
发表于 2022-4-14 15:27:46 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-4-14 15:15
工艺这块确实外行。但我的意思,举个例子,230V的电容器,与400V的电容器,同等容量下价格是差不多的。那 ...

那再简单说一下吧。电容器结构是两极+绝缘层。以现时的工艺,生产出合格的最薄绝缘层也满足400V的耐压水面。也就是说,星接产品就是相当于把额定电压400V产品的接在230V的电压中,其中的容量损失是多少,计算一下就可以了。
这个问题讨论到这里可以了吧,对我们设计确实没什么意义
     
 楼主| 发表于 2022-4-14 15:43:57 | 显示全部楼层
小灰灰 发表于 2022-4-14 13:06
10kV电机个人不建议就地补偿,建议配电间集中设置。

谢谢,请问是为什么呢
     
发表于 2022-4-14 20:10:01 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-14 15:15
很多地方供电公司要求低压补偿量为变压器容量的30%,其中分补量不小于补偿量的30%,这分补部分一定要用星 ...

我是全都画出来的,30%补偿,其中的30%分补
     
发表于 2022-4-14 20:13:28 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-14 15:27
那再简单说一下吧。电容器结构是两极+绝缘层。以现时的工艺,生产出合格的最薄绝缘层也满足400V的耐压水 ...

一般是看标称的额定电压来算吧?比如280V的用在230V上,我直接折算就行了,按理说耐压400还是425,我应该不用管它。
     
 楼主| 发表于 2022-4-27 20:13:10 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-4-14 15:27
那再简单说一下吧。电容器结构是两极+绝缘层。以现时的工艺,生产出合格的最薄绝缘层也满足400V的耐压水 ...

老师您好,请问您能帮我估算下高压补偿1500kVAR的电容器需要几个电容器柜及其尺寸吗?我这里没有找到相关资料,谢谢
     
发表于 2022-4-28 09:28:18 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-4-27 20:13
老师您好,请问您能帮我估算下高压补偿1500kVAR的电容器需要几个电容器柜及其尺寸吗?我这里没有找到相关 ...

你要做的是高压电机的补偿吧。这个估算容量是一台电机还是几台电机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-9 00:21 , Processed in 0.068280 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表