[求助] 两台变压器出线后需要做低压母联,为什么需要做两个母联柜?

[复制链接]
发表于 2022-6-8 08:50:08 | 显示全部楼层
变电所在一起的,联络开关宜采用断路器,GB50053的3.2.5
     
发表于 2022-6-8 11:16:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-8 08:50
变电所在一起的,联络开关宜采用断路器,GB50053的3.2.5

我倒觉得3.2.6条更贴近讨论的问题。
发表于 2022-6-8 11:25:54 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-8 11:16
我倒觉得3.2.6条更贴近讨论的问题。

与新民规4.4.6不一致
     
发表于 2022-6-9 17:54:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-7 18:21
谢谢,母联里面设置框架断路器吧,能不能设置隔离开关呢?

低压柜要设置上下隔离是比较困难的,只能另行用一面开关柜装设隔离开关。可能设计者考虑检修母联断路器吧,  一般可能性很小。不需要上下隔离就没必要采用两柜,也可以采用抽出式断路器。
零排,地排一定是要穿过母联柜的。只是通过,否则就没有地方了。和接地方式没有关系。
如果两台变压器不再同一个配电室,建议不要一点接地。如果高压需要通过低压母排后再接地,距离长是有危险的。
     
发表于 2022-6-10 10:52:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-8 08:48
如果变电所不在一起,均需要设置联络断路器,新民规4.4.6

就是说需要设置四个联络柜?
     
 楼主| 发表于 2022-6-10 10:56:43 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复
发表于 2022-6-10 11:13:09 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-6-10 10:52
就是说需要设置四个联络柜?

两台
     
发表于 2022-6-10 12:00:24 | 显示全部楼层

变电所不在一起,均需要设置联络断路器

这个联络断路器分别设置在这两个变电所里吗?
发表于 2022-6-10 14:20:47 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-6-10 12:00
变电所不在一起,均需要设置联络断路器

这个联络断路器分别设置在这两个变电所里吗?

是的
     
发表于 2022-6-10 15:07:55 | 显示全部楼层

这是两进线两母联供电系统吧?可能最近要做这方面(两个不同变电所变压器引出电源)的项目,没想到不同变电所里还要设置联络柜,请问有没有这个控制原理的资料,两进两母联(四合二?)供电,是这样说吗?
     
发表于 2022-6-10 15:13:54 | 显示全部楼层
楼主能否发你的图来看看,两个进线,两个母联的控制原理是怎么样的
     
发表于 2022-6-10 16:05:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccck 于 2022-6-10 16:08 编辑


1.10KV变电所A需改造,意向从变电所B引来一路380V低压电源

a.jpg
按规范要求变电所B新增一联络柜
b.jpg
改造后的变电所A
c.jpg

改造后的变电所A和变电所B
C1.jpg
供电方案图:
d.jpg
这几个断路器的逻辑把我搞糊涂了

C1.jpg
     
 楼主| 发表于 2022-6-10 16:09:15 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-6-10 16:05
1.10KV变电所A需改造,意向从变电所B引来一路380V低压电源
按规范要求变电所B新增一联络柜

我的情况跟你不大一样,我这是同一间配电室,两台变压器并列运行的,没有什么控制逻辑
     
 楼主| 发表于 2022-6-10 16:10:31 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-6-10 15:13
楼主能否发你的图来看看,两个进线,两个母联的控制原理是怎么样的

或者说有控制逻辑,但是我不知道。。。
发表于 2022-6-10 16:56:47 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-6-10 16:05
1.10KV变电所A需改造,意向从变电所B引来一路380V低压电源

你A变电所的联络开关能不能取消?(1FQF)