账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 雷风zy

[求助] 请教一下,电动排烟窗但是却不联动火灾报警,符合规范么?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-18 13:55:23 | 显示全部楼层
用于消防排烟的电动排烟窗需要联动开启
     
发表于 2022-11-21 14:08:24 | 显示全部楼层
首先暖通专业定义为自然排烟时,排烟的窗户手动开启即可,即使因为窗户太高设置电动排烟窗,也是人工手动开启即可,和自动排烟窗是两回事,没必要上火灾报警联动控制,如果本单体楼本来就做了报警系统,联动控制一下无可厚非。其实《烟标》4.3.6中要求高位自然排烟窗必须设置手动开启装置,但是手动摇杆确实很难看。
     
发表于 2022-11-25 10:08:05 | 显示全部楼层
楼主已经都明确采用自然排烟,不需联动;只是开启方式改变:即手动开启变为电动开启
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-27 15:07:05 | 显示全部楼层
根据建筑防排烟设计规范 4.3.6  大于9米的中庭和建筑面积大于2000米的营业厅,展览厅,多功能厅等场所需要做自动,其余可以不做。
     
发表于 2022-11-27 23:19:59 来自手机 | 显示全部楼层
即使不上消防联动,电动排烟窗的电也得从消防电源引接吧?否则发生火灾,需要切掉非消防负荷,电动排烟窗不也没电源了?
     
发表于 2022-12-2 10:47:18 | 显示全部楼层
电动和自动不是同一概念。手动操作可以采用电动和手摇的方式。
     
发表于 2022-12-2 12:21:48 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-6-23 11:20
完全符合要求,我都是这么做的。楼上好多人没有搞清楚电动,手摇,自动的区别吧?还有,民标的那个条文不是 ...

请教下,民规那条的意思不是说电动排烟窗需要联动吗?您是怎么理解的,最近遇到类似问题,只有电动排烟窗,无别的需要联动设备,是否设火警系统?
     
发表于 2022-12-2 14:13:37 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2022-12-2 12:21
请教下,民规那条的意思不是说电动排烟窗需要联动吗?您是怎么理解的,最近遇到类似问题,只有电动排烟窗 ...

民标的那一条,只是说电动排烟窗要具备哪些功能,不能反过来推,认为具备这个功能就要有火灾报警来联动,我是这么理解的。
     
发表于 2022-12-2 17:33:09 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-12-2 14:13
民标的那一条,只是说电动排烟窗要具备哪些功能,不能反过来推,认为具备这个功能就要有火灾报警来联动, ...

谢谢回复!!!
     
发表于 2022-12-14 18:37:08 | 显示全部楼层
防火规范对于什么情况下需要做火灾自动报警系统描述的很清楚,我认为不应该以电动排烟窗作为设置火警系统的条件,如果一个项目不用做火警,那电动排烟窗仍可以采用手动或电动功能开启
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-14 19:56:18 | 显示全部楼层
据我对暖通规范的了解,暖通未对窗户的开启方式(手动就地,消防联动)作出规定,正所谓“法不禁则可为”。当然,如果有火灾报警系统,为操作方便,暖通可以提出消防联动要求。否则,暖通不分有无火灾报警系统,单方面提出消防联动,作为电气,可以提出协商意见,建议其取消。当然,电气的段位要在暖通段位之上。否则,只有被动接受,被暖通个人的“不当条件”所绑架。
     
发表于 2022-12-19 21:51:37 | 显示全部楼层
4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m2的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。
4.3.6 本条规定的目的是为了确保火灾时,即使在断电、联动和自动功能失效的状态仍然能够通过手动装置可靠开启排烟窗以保证排烟效果。手动开启一般是通过操作机械装置实现排烟窗的开启,为便于人员操作和保护装置本条规定了开启装置的设置高度。当手动开启装置集中设置于一处确实困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启,且应设置在人员疏散口附近。
按暖通规范条文解释,手动开启装置是机械装置,和设不设电动没关系,即使做成电动排烟窗,这个手动装置(手摇杆)还得要。
     
发表于 2023-6-9 10:12:04 | 显示全部楼层
正好碰到这个问题,觉得本身建筑有消防报警 做也一个联动模块应当也是“顺手”的事。
     
发表于 2023-7-6 08:20:56 | 显示全部楼层
1.应急照明配电箱输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。GB51309-2018.
2.电动排烟窗应具有手动和消防控制室联动控制开启功能。GB50116-2013第4.5节。
     
发表于 2023-7-6 08:38:24 来自手机 | 显示全部楼层
fdf3633 发表于 2023-7-5 22:27
  请教一下,昨天去现场验收遇到个项目,
  现场原设计是机械的手摇自然排烟窗,施工单位和业主觉得摇 ...

消控室几十台排烟风机,不也是一个个按按钮么

窗集中控制器 ,装到出入口,一个分区一个键开启。
就像应急照明灯,一开全开,不是一盏一盏的亮
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 15:53 , Processed in 0.062588 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表