账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 雷风zy

[规范条文] 民标 9.7.2条 交流汽车充电桩要求不大于单相32A,那市面一些产品岂不是用不了

[复制链接]
     
发表于 2022-7-18 19:26:27 | 显示全部楼层
现在的限流式电气防火保护器也没有三相的产品。。。。
     
发表于 2022-8-21 21:36:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-18 16:44
借这里问一下:你们各地住宅小区地下车库容许安装直流充电桩吗?

新建的小区会预留的快充的位置
     
发表于 2022-8-22 08:13:01 | 显示全部楼层
moonkk0406 发表于 2022-8-21 21:36
新建的小区会预留的快充的位置

如果没有配套商业的话,住宅一般不留快充
     
发表于 2022-8-22 11:49:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-18 16:44
借这里问一下:你们各地住宅小区地下车库容许安装直流充电桩吗?

做的项目里是够得,生活里基本不够容量不够
     
发表于 2022-8-22 11:57:49 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-22 08:13
如果没有配套商业的话,住宅一般不留快充

我之前碰的几个住宅都是和电业局报充电桩变变压器容量时候按全直流报。不过实际安装都是交流
     
发表于 2022-8-23 09:10:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-22 08:13
如果没有配套商业的话,住宅一般不留快充

我做的项目确实有配套商业,地库给住宅预留车位,要求一户一个车位。。。有预留快充和慢充的回路
     
发表于 2022-8-23 12:38:04 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-7-18 11:55
按行业标准:NB/T33001.充电桩单相不超过32A

NB/T33001   是说非车载的充电,不适用于说的交流充电桩。
     
发表于 2024-12-23 14:15:21 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-7-18 11:35
三相的就只能直流充电桩了哎,规范说交流充电桩只能单相

不是这样的
     
发表于 2025-6-21 15:55:29 | 显示全部楼层
那14kw双枪慢充怎么搞?这就是两个单枪7kw合一,减少建设成本
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 02:18 , Processed in 0.063695 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表