[求助] 干式消火栓电磁阀如何接线?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-4 11:47:11 | 显示全部楼层
哪位高手可以提供干式消火栓电磁阀的二次控制图,对设计人员是个很大的帮助。
     
发表于 2022-12-8 19:51:25 | 显示全部楼层
电磁阀和电动阀的启动控制完全不一样。电动阀,各品牌厂家接线不一样。但电磁阀,给电线圈吸合就断开,断电就合。
     
发表于 2023-6-1 18:03:23 | 显示全部楼层
lehongwei 发表于 2022-12-3 08:42
消火栓按钮与电动阀控制原理图(干式)
电磁阀,雨淋阀与此原理图类同。 两图一样(不会删除)
...

这个消火栓动作按钮是常开触点连接在控制回路里吗,那为什么是串联,如果平时状态常开的话  那着火了岂不是得按下所有的消火栓按钮才能断开电动阀回路电源,然后开启注水吗。还有一个解释就是平时常开触点是按压下去的(玻璃压着,着火打碎玻璃,触点断开),但是这又有一个问题:电动阀回路平时断开,着火时打碎玻璃,电动阀控制回路带电注水,但是这就不符合电动阀失电开启这个条件了。 有没有大佬给解释一下?
     
发表于 2025-4-29 09:13:57 | 显示全部楼层
lehongwei 发表于 2022-12-3 08:42
消火栓按钮与电动阀控制原理图(干式)
电磁阀,雨淋阀与此原理图类同。
引自《建筑电气设计统一技术措施2 ...

你好 建筑电气设计统一措施电子版有么
     
发表于 2025-4-29 09:58:51 | 显示全部楼层
有没有一种可能电磁阀通电快速打开,掉电直接自己就关了。类似大车气刹
     
发表于 2025-4-29 10:01:57 | 显示全部楼层
我以前让施工方做个一个自锁上电给电磁阀供电,消火栓按钮上电,电源来自应急照明配电箱220V
     
发表于 2025-4-29 10:30:39 | 显示全部楼层
电磁阀应该断电快速打开。
     
发表于 2025-4-29 10:55:13 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-4-29 10:30
电磁阀应该断电快速打开。

也能实现,对于北方来说这样并不好,冬天停电岂不是完蛋了
     
发表于 2025-4-29 11:48:47 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-4-29 10:55
也能实现,对于北方来说这样并不好,冬天停电岂不是完蛋了

一般来说采用干式消火栓的建筑供电等级较低,多为三级负荷。若采用电磁阀通电导通则停电时干式消火栓将失去灭火作用。两害相权取其轻,还是应该采用电磁阀断电导通更合理。
     
发表于 2025-4-29 11:59:06 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-4-29 11:48
一般来说采用干式消火栓的建筑供电等级较低,多为三级负荷。若采用电磁阀通电导通则停电时干式消火栓将失 ...

冬天停电地上消防全部都要冻坏,更换也麻烦,这个时间段如何灭火,这不算两害 取轻把。而且停电概率可比着火大多了。甲方的抱怨更加严重
     
发表于 2025-4-29 12:10:30 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-4-29 11:59
冬天停电地上消防全部都要冻坏,更换也麻烦,这个时间段如何灭火,这不算两害 取轻把。而且停电概率可比 ...

我认为,停电时管理人员会知道,可以采取措施避免或减小损失。停电时若消火栓无法灭火造成的损失更大。
     
发表于 2025-4-29 15:57:29 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2025-4-29 12:10
我认为,停电时管理人员会知道,可以采取措施避免或减小损失。停电时若消火栓无法灭火造成的损失更大。 ...

不知道你是不是北方的,你想想东北,这玩意一个疏忽就要坏,,,根本不是你想的哪样,着火加停电还是少数,况且可以做UPS。
     
发表于 2025-4-30 12:01:50 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-4-29 15:57
不知道你是不是北方的,你想想东北,这玩意一个疏忽就要坏,,,根本不是你想的哪样,着火加停电还是少数 ...

我认为,任何情况下确保消防设施动作的可靠性是设计需要重点考虑的问题。断电开启也是规范的要求。