账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 请教空调多联机系统如何配电?

[复制链接]
     
发表于 2025-8-15 14:46:35 | 显示全部楼层
我也碰到个类似的问题。办公区每个房间暖通用的一拖一或者一拖二这样的天花机,评审让我把每个室外机对应的室内机分别用一个开关从配电箱取电,理由是检修内机时一个空调断电,其他空调还能继续使用。这样有些房间一台内机就要接一把开关。这种做法在检修上有道理吗?
     
发表于 2025-8-18 10:26:08 | 显示全部楼层
追风少年2 发表于 2025-8-15 14:46
我也碰到个类似的问题。办公区每个房间暖通用的一拖一或者一拖二这样的天花机,评审让我把每个室外机对应的 ...

当然有道理。不过电气不会这么做,因为1电气规范没要求,2暖通条件一般也不提这要求,3系统大的话增加大量工作量,电气专业还要理清楚它暖通的一个外机到底是带哪几台内机,所以没人理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 22:11 , Processed in 0.202010 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表