[求助] 标准手车柜内若母排需要单独上翻或下翻,能做到吗?需要改...

[复制链接]
     
发表于 2022-8-30 11:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以下南网典设  计量柜内截图,图示母排可以在标准计量柜内下翻而不用另外增设柜体或改成非标柜;以下为南网典设联络柜内一次方案截图,做了单独的母联提升柜而没有和母联柜在一个标准柜内。
当初我以为这样做的目的是,计量柜内无断路器,空间够,有足够的空间使母排下翻;而母联柜内由于有断路器存在,空间不够,所以须单独做母排提升柜。
后咨询部分厂家,有的厂家说可以使母排提升和功能柜在一个柜体内,不必增设柜体或改非标柜;有的厂家说不行。
哪位对此特别精通的,能否讲解一下,若是有相关三维图示,就再好不过了。谢谢。




南网母线提升柜

南网母线提升柜

南网计量柜

南网计量柜

柜体结构图

柜体结构图
发表于 2022-8-30 14:13:56 | 显示全部楼层
据我了解,高压的母线提升一般是单独柜体,否则特殊定制
     
发表于 2022-8-30 18:48:50 | 显示全部楼层
楼主既然已经咨询了厂家,何不让厂家把资料发给你,不是更可靠嘛。
     
发表于 2022-8-30 22:47:38 | 显示全部楼层
我见过的项目  母线提升柜都是单独柜体
     
发表于 2023-7-24 08:59:54 | 显示全部楼层
有的厂家固定式计量柜可以做,如果做计量手车的话好像空间不够