楼主: 雷风zy

[问题探讨] 配电箱内部接线左右两边这样都可以么,右边这种会不会隐患

[复制链接]
     
发表于 2024-7-29 16:18:22 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-7-29 16:11
关于24#图,请问老师:
“三相平衡”, 是什么意思呢? 我不理解。
24#图中,一相线通过断路器引出三条分 ...

三相负荷相等,叫三相平衡。它这里只一相上接了负荷,肯定三相不平衡。你看图上电源进线的另外两根相线(黄、绿)是空着的。

点评

看到了,明白了,谢谢Dqaq老师解答!  发表于 2024-7-29 16:27
     
发表于 2024-7-29 16:24:02 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2024-7-27 13:08
谁见过一只断路器的三个端头,均接同一相的接法?

图上的只是一相引出来的,到下面是单P开关,你没看清吧。

点评

谢谢您的解答!  发表于 2024-7-29 16:38
     
发表于 2024-7-30 10:58:59 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-7-29 16:24
图上的只是一相引出来的,到下面是单P开关,你没看清吧。

喔,确实是。原来分支断路器全是单相的!
     
发表于 2024-7-30 11:01:21 | 显示全部楼层
是我没看清楚,道歉!!
     
发表于 2024-7-30 11:21:15 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-7-29 16:11
关于24#图,请问老师:
“三相平衡”, 是什么意思呢? 我不理解。
24#图中,一相线通过断路器引出三条分 ...

就是24 图配电箱上级或者上上级,需要计算三相平衡电流的。如果下级配电箱都这做,那三相平衡电流出问题怎么处理呢,使用过程中根据实际情况调整三相用电平衡也不好做啊。况且这样做用电器都是220V的。380V的也无法使用工作

点评

谢谢您的解答!  发表于 2024-7-30 11:33