[规范条文] 28号这个GB55024的网上宣贯,有朋友参加了么

[复制链接]
     
发表于 2022-9-29 11:27:20 | 显示全部楼层
为什么单独把BTT排除?
密集母线的外壳不能做PE了?
     
发表于 2022-9-29 11:33:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2022-9-29 11:36 编辑
x01oct 发表于 2022-9-29 11:08
有的是落地安装的风机控制箱。。。。

但是下面还有基础呢

2.0.3条纹解释:动力机房一般包括:生活或消防水泵房、空调机房、锅炉房等。动力机房内设有配电柜和控制柜的用房,参照本条款执行。
该条纹解释隐含的意思似乎是:动力机房内设有落地安装的配电柜和控制柜时应抬高地面或设挡水门槛,若动力机房内为壁装控制箱时仍应满足1、3、4款的要求,而无需遵守第2款抬高地面或设挡水门槛的要求。我感到规范正文和条纹解释均未把话说清楚。以后的设计会不会所有的风机房均要求抬高地面或设挡水门槛?
     
发表于 2022-9-29 11:38:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-9-29 11:40 编辑
zhouke 发表于 2022-9-29 11:04
BTT矿物绝缘电缆的金属护层到底能不能作为PE,规范应该把话说明白。

看8.8.8条文解释 好像还是可以做的   稳妥点   全用5芯线吧  不要去省那钱
     
发表于 2022-9-29 11:45:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2022-9-29 11:46 编辑
jerknight 发表于 2022-9-29 11:38
看8.8.8条文解释 好像还是可以做的   稳妥点   全用5芯线吧  不要去省那钱

8. 8. 8 条纹解释:本条文中的电缆金属护层不包括 BIT 矿物绝缘电缆金属护层。 BTT 矿物绝缘电缆的金属护层不同于普通电缆金属护层其产品结构允许其作为保护导体。不知道条纹解释算不算数,若条纹解释不算数,为何还要浪费那么多文字。规范越来越乱,不知道如何画图了。

点评

母线槽外壳按产品标准应该也允许  发表于 2022-9-29 13:09
     
发表于 2022-9-29 12:53:50 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-9-29 11:45
8. 8. 8 条纹解释:本条文中的电缆金属护层不包括 BIT 矿物绝缘电缆金属护层。 BTT 矿物绝缘电缆的金属护 ...

条文解释当然作数 毕竟是规范的组成部分
对于矿物电缆 我现在全用的5芯
     
发表于 2022-9-29 13:58:43 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-9-29 12:53
条文解释当然作数 毕竟是规范的组成部分
对于矿物电缆 我现在全用的5芯

用5芯肯定没问题。如果规范能表达清楚,BIT 矿物绝缘电缆、母线槽可用4芯。全国范围内也可节省不少。
发表于 2022-9-29 14:27:04 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-9-29 13:58
用5芯肯定没问题。如果规范能表达清楚,BIT 矿物绝缘电缆、母线槽可用4芯。全国范围内也可节省不少。

母线槽还强一点,这种刚性矿物绝缘电缆的金属护套全程与配电箱、配电设备可靠连接,我估计不少施工队未必能做到
     
发表于 2022-9-29 15:05:52 | 显示全部楼层
8.8.8是施工部分的条文,
7.2才是设计部分的条文,
奇怪8.8.8条文说明的内容为什么不放在7.2这里?
设计不允许、施工又允许是什么意思?
     
发表于 2022-9-29 15:08:01 | 显示全部楼层
看孙总宣贯说这本规范用的是原来民标的编制班子,
好多问题似乎知道了原因。

点评

这就有趣了  发表于 2022-9-29 17:54
     
发表于 2022-9-29 17:28:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-29 14:27
母线槽还强一点,这种刚性矿物绝缘电缆的金属护套全程与配电箱、配电设备可靠连接,我估计不少施工队未必 ...

只要按刚性矿物绝缘电缆敷设大样图的要求施工,不存在任何问题。
     
发表于 2022-9-30 08:16:55 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-9-29 15:08
看孙总宣贯说这本规范用的是原来民标的编制班子,
好多问题似乎知道了原因。

怪不得这么乱。。。
     
发表于 2022-9-30 08:19:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-9-28 17:32
好像还着重说了一下:地闪密度

不过我没有在国家气象局网站上找到相关资料,不知道哪里能查到。。。。建 ...

上海的项目要从当地防雷办那里买这个项目所在地块的数据
     
发表于 2022-9-30 08:36:10 | 显示全部楼层
lightfish 发表于 2022-9-30 08:19
上海的项目要从当地防雷办那里买这个项目所在地块的数据

喔靠。。。太凶残了
     
发表于 2022-9-30 09:24:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-9-30 08:16
怪不得这么乱。。。

看到2.0.3条水泵房“不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层,当与其贴邻时,应采取防水措施”,
水泵房和水池贴临这么多年了都相安无事,现在不标注采用防水措施就违反强条了?
好奇葩!
     
发表于 2022-9-30 09:27:58 | 显示全部楼层
实在想不出来2.0.3条和总则“保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全”哪一项有关,
难道渗水就会导致电击事故?