[问题探讨] 普通住宅配电箱中,BV2.5、BV4的电线应该配多大的微断?按照哪个标准来执行?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-24 10:03:36 | 显示全部楼层
楼主要找个配合表才行,2.5配16几乎全部设计院都是这样配
     
发表于 2022-10-24 12:41:17 | 显示全部楼层
装修电工最爱的配法:一律32A微断配2.5和4平导线。
     
发表于 2022-10-24 12:42:54 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-10-24 12:41
装修电工最爱的配法:一律32A微断配2.5和4平导线。

回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-24 14:19:03 | 显示全部楼层
多根线缆敷设,降容系数了解下
     
 楼主| 发表于 2022-10-26 12:30:44 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-10-24 12:41
装修电工最爱的配法:一律32A微断配2.5和4平导线。

哈哈,这是野鸡电工的做法!
     
发表于 2022-10-28 11:45:13 | 显示全部楼层
chinaredboy 发表于 2022-10-26 12:30
哈哈,这是野鸡电工的做法!

可能你没注意到,敷设方式不同有个载流量的系数问题
     
 楼主| 发表于 2022-10-29 14:52:03 | 显示全部楼层
香港的电力(线路)规例,可以供我们参考和借鉴。
页面提取自-COP_C_2020香港電力(線路)規例.PNG
     
发表于 2022-10-29 20:53:41 | 显示全部楼层
chinaredboy 发表于 2022-10-29 14:52
香港的电力(线路)规例,可以供我们参考和借鉴。

要不您再看看表13(1)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-29 21:03:00 | 显示全部楼层
我大概看了一下,无装甲、有或无护套的单芯聚氯乙烯绝缘电缆(铜导体)(环境30℃,导体70℃)
2.5的,在隔热墙导管内,2根电缆,20A。。。咱这里同等条件是19A
     
发表于 2022-10-29 21:20:23 | 显示全部楼层
chinaredboy 发表于 2022-10-29 14:52
香港的电力(线路)规例,可以供我们参考和借鉴。

不能把必要条件当成充分条件用
     
 楼主| 发表于 2022-11-2 13:59:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-29 20:53
要不您再看看表13(1)

表13(1)来了!

表13(1)

表13(1)
     
发表于 2022-11-2 14:55:58 | 显示全部楼层

对的,这个表中的数据,与19DX101-1中的取值略有不同,导致2.5与20A的配合与内地不同(也还有其他的不一样之处,这里2.5和20A是举例)