[求助] 微型消防站可以和消控室合用吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-14 11:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,一个产业研发大楼(厂房)及配套宿舍,用地指标需配套120平米微型消防站,请问消控室能不能与这消防站合用?
     
发表于 2022-12-14 11:25:07 | 显示全部楼层
问问建筑专业的想法,这个消防站有自己的用途的吧,不建议一起。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-14 13:22:26 | 显示全部楼层
你搜一下:消防安全重点单位微型消防站建设标准【公消〔2015〕301号】

三、站房器材
(一)微型消防站应设置人员值守、器材存放等用房,可与消防控制室合用;有条件的,可单独设置。
(二)微型消防站应根据扑救初起火灾需要,配备一定数量的灭火器、水枪、水带等灭火器材;配置外线电话、手持对讲机等通信器材;有条件的站点可选配消防头盔、灭火防护服、防护靴、破拆工具等器材。
(三)微型消防站应在建筑物内部和避难层设置消防器材存放点,可根据需要在建筑之间分区域设置消防器材存放点。
(四)有条件的微型消防站可根据实际选配消防车辆。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-14 15:18:57 | 显示全部楼层
明显不可以 职责都不一样  一个是物业 一个是119  怎么可能放在一起呢
     
发表于 2022-12-15 09:49:11 | 显示全部楼层
从功能角度出发感觉项目面积越大不应该。
消控室是整体监控严重火灾时候方便消防最快找到快速了解具体情况
消防站主要是前期灭火。
发表于 2022-12-15 14:35:25 | 显示全部楼层
微信消防站是街道的。消控室是厂房的。
两家移交的单位不一样。
如果都是在这个厂房里面的,以后都是由厂房管的,那就另说了。
     
发表于 2022-12-15 17:55:27 | 显示全部楼层
楼主需要了解需求、微型消防站等级规模、有的还要配微型消防车、电动消防车

目前一些居住区、企业微型消防站,就是一面工器具柜,墙上贴了个标签【微型消防站】
放在入口大堂


微型消防站的物品,以救援、灭火为主,而消控室里是操作、控制、通讯。
2类人员


消控室里,堆放与消防控制无关的东西 ,不太合适。
有火情时候,三三两两的灭火人员跑到消控室,影响消控人员工作,也不合适。


类比那个强条,与消防报警无关的管线不能进出消控室。