GB 55015-2021建筑节能与可再生能源利用通用规范
3. 3. 9 有天然采光的场所,其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施。

近日,某项目审图,提出办公室、教室应按3.3.9条设置按照度或按时段自控调节的控制措施,给出了两个方案:1.室内灯具按其与侧窗平行分区、分组控制外,增加设置时钟控制,
2.在灯具处增设带照度检测装置的光控开关,采用恒照度光控装置自动控制....
     
发表于 2022-12-28 13:23:32 | 显示全部楼层
不知道具体项目,不过多评论。但是图审提的太细化,反倒是从设计的角度去解决问题了。
339条仅是提出要求节能控制措施,前提还得是根据建筑使用条件,和建筑定位等情况来确定措施。
     
发表于 2022-12-28 13:26:34 | 显示全部楼层
GB 55015-2021/3.3.9条文解释:在具有天然采光的区域,照明设计及照明控制应与之结合,根据采光状况和建筑使用条件,对人工照明进行分区、分组控制 (如办公室、教室、会议室等),其目的就是在充分利用天然光的同时,也不影响此区域正常使用。
  楼梯间和廊道等类似场所,利用天然采光可在较大程度上满足人们的视觉功能需求,应通过照度感应控制或按时段的时间表控制来 自动实现人工照明的补充,确保在采光充足时关闭相应的灯具或降低照度,避免造成能源的浪费。
发表于 2022-12-28 14:22:30 | 显示全部楼层
手动控制,也是节能控制措施,为何搞那么复杂
     
发表于 2022-12-28 14:24:45 | 显示全部楼层
完全没必要,分组控制是规范原文允许的,为啥非要自动系统来控制?
     
发表于 2022-12-28 14:27:15 | 显示全部楼层
规范上也注明可以分区设置 手动不就是操控不就行了
     
发表于 2022-12-28 15:28:03 | 显示全部楼层
3.3.9条要求是老要求了,只不过现在成了强条。
赞同4#树总的意见,手动控制即可,没必要搞那么复杂。
     
发表于 2022-12-28 15:47:43 | 显示全部楼层
条文没说自动

可以手动

作为中小学生教室,手动控制也是最常用的方式
     
发表于 2022-12-29 09:17:50 | 显示全部楼层
06DX008-1第38页有办公室采用翘板开关人工控制的示例,与侧窗平行分区、分组控制,同样可以达到节能的目的。
     
发表于 2023-1-1 20:51:59 | 显示全部楼层
第一个方案采用手动就满足要求,也是常规做法;审图机构瞎出主意!!!
     
发表于 2023-1-2 08:58:22 | 显示全部楼层
一种或多种都可以,不必要全部满足
     
发表于 2023-1-2 10:50:08 | 显示全部楼层
若3. 3. 9改为: “有天然采光的场所,其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组或按照度或按时段调节的节能控制措施。”就不会产生异议了。
     
 楼主| 发表于 2023-2-11 16:45:35 | 显示全部楼层
审图意思是,先分区、分组控制,在此基础上满足按照度或按时段调节的节能控制,也就是两种方式:1.分区、分组控制+时控。2.分区、分组+照度自控。。。

我们理解按条文解释在教室、办公室分区分组就可。图审人员不同意,只能按其意见增设时钟
     
发表于 2023-2-12 09:22:36 | 显示全部楼层
3. 3. 9 有天然采光的场所,其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施。
审图机构瞎出主意!!!注意,规范有个“或”,就是‘采取分区、分组、按照度’和“按时段调节”,满足其中一个既可。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-12 14:37:08 | 显示全部楼层
搞这么复杂,分区分组人工控制就可以啦